W nowym sofcie do sterowników PELLO dodaliśmy obsługę BUFORA. Więcej informacji na forum lub w tym pliku
Forum  eCoal.pl v3.5  Zapychający się wymiennik, wysoka temperatura spalin Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona2 / 3Następna stronaOstatnia strona
2017-12-21 21:40
  luk3335 Posty: 66 Ostrzeżenie: 0
sam juz nie wiem, zmiana ustawien - korekta nadmuchu i podawanie troche pomoglo, bo przed zmiana chulal ponad 200, a teraz po przebiciu spada do 160, kiepskie pocieszenie, a dopytam jeszcze:
1. wyjecie zawirowaczy spowoduje wzrost temp spalin i czystszy piec? czy inaczej jakos?
2. czyszczenie pieca przeprowadzic przy przelaczeniu na tryb reczny czy wylaczic piec (sterownik w ogole)??


dodane 2017-12-21 21:40mam w ustawianiech jako rodzaj kotla eko plus, a jest tez opcja 25 kW, ma to nzaczenie??
2017-12-21 21:52
  leON22 Posty: 6494 Ostrzeżenie: 3
Zawirowaczy nie wyjmuj  , bo będziesz wygrzewał komin Osobiście czyszczę załączając tryb ręczny , bez wyłączania sterownika Jak masz EkoPlus to tak zostaw
2017-12-21 21:55
  luk3335 Posty: 66 Ostrzeżenie: 0
dzieki za dzisiaj, spr to wszystko jutro jeszcze raz, ale chyba poktywy spalin nie moglem zle zalozyc
2018-01-02 16:47
  Kokes22 Posty: 3 Ostrzeżenie: 0
U mnie przy wesołej również podobna temperatura spalin (opał bezpośrednio z kopalni), wydaje mi się że ten typ tak ma, ja jestem zadowolony ponieważ ma bardzo mało popiołu, bo popełnił opróżnianie przy pełnym zasypie, w tej chwili testuje inny opał więc nie da się podejrzeć 
2018-01-02 21:14
  KAMILAKAJA Posty: 3 Ostrzeżenie: 0
Witam!
mam od roku piec rbr 12 kw, wszystko BYŁO  super i
od kilku dni mam spaliny na poziomie 300 stopni , a nawet było 500 i po roku pierwszy alarm
wszystko wyczyszczone , bardo ciężko łapie temperaturę
węgiel ciągle ten sam ( może kiepska partia )
czy miał ktos podobny problem
2018-01-02 21:23
  Tommyle Posty: 129 Ostrzeżenie: 0
KAMILAKAJA napisał » 2018-01-02 21:14
Witam!
mam od roku piec rbr 12 kw, wszystko BYŁO  super i
od kilku dni mam spaliny na poziomie 300 stopni , a nawet było 500 i po roku pierwszy alarm
wszystko wyczyszczone , bardo ciężko łapie temperaturę
węgiel ciągle ten sam ( może kiepska partia )
czy miał ktos podobny problem

Może powodem jest awaria czujnika?
dodane 2018-01-02 21:23
Tommyle napisał » 2018-01-02 21:21
KAMILAKAJA napisał » 2018-01-02 21:14
Witam!
mam od roku piec rbr 12 kw, wszystko BYŁO  super i
od kilku dni mam spaliny na poziomie 300 stopni , a nawet było 500 i po roku pierwszy alarm
wszystko wyczyszczone , bardo ciężko łapie temperaturę
węgiel ciągle ten sam ( może kiepska partia )
czy miał ktos podobny problem

Może powodem jest awaria czujnika spalin? Dziwne, że do tej pory było dobrze a nic nie było zmieniane
2018-01-02 21:23
  bodziasty Posty: 1921 Ostrzeżenie: 0
A po czyszczeniu dobrze zlozony ?
2018-01-02 21:25
  gmaj22 Posty: 2240 Ostrzeżenie: 0
Kierownica spalin pozostała odchylona?

2018-01-02 21:34
  KAMILAKAJA Posty: 3 Ostrzeżenie: 0
złożony dobrze, natomiast jeśli padnie czujnik piec  wyświetlał by awarię - tak twierdzi serwisant
czy jest możliwe zapchanie korytarza spalin pionowego- producent twierdzi że nie, dziś z nim rozmawiałem
2018-01-02 21:38
  vldk Posty: 68 Ostrzeżenie: 0
naiwnie zapytam : a komin drożny ?
2018-01-02 21:43
  KAMILAKAJA Posty: 3 Ostrzeżenie: 0
tak, w innym przypadku byłoby czuć spaliny
kierownica spalin od roku jest w takiej samej pocycji
2018-01-02 21:56
  vldk Posty: 68 Ostrzeżenie: 0
sam zmieniasz tryby zima/lato ? bo raz masz tak raz inaczej a bez czujnika zewn.
2018-01-03 13:57
  adamGA Posty: 163 Ostrzeżenie: 0
U mnie pomogła wymiana dmuchawy na dmuchawę z większym sprężem, 
wcześniej wymiennik był zarośnięty na czarno sadzą, teraz jest biały pyłek czyszczeni kotła odkurzaczem i miotełką. 
Popiołu/pyłu dużo węgiel mam zapopielony dosyć, 
2018-01-03 20:48
  amplidyna Posty: 2 Ostrzeżenie: 0
Może komuś przyda się informacja, że u mnie udało się wyraźnie (wydaje mi się że w granicach 20 stopni) obniżyć temperaturę spalin dzięki zakupowi nowej szczotki do czyszczenia kanałów pionowych
Okazało się, że stara była już na tyle wyeksploatowana, że zmniejszyły się jej wymiary i nie czyściła już tak, jak należy. Nową ciężko było w ogóle wcisnąć w kanał, ale udało się wyskrobać bardzo dużo zalegającego nagaru. Temperatura spalin od razu spadła. Jak ktoś ma już starą szczotkę, to polecam spróbować. Koszt w sumie niewielki.
2018-10-22 11:24
  mwol Posty: 18 Ostrzeżenie: 3

Witam

ja mam dziwny problem w zeszłym roku zakupiłem ogniwo eko plus 16kw było to jeszcze na etapie budowy domu i piec służył do podgrzewania na budowie aby instalacje nie zamarzły i dało się działać na budowie w okresie mrozów, piec działał bardzo dobrze i wprowadziłem się w tym roku a z racji że z budowy zostało dużo drewna przepalam na ciepłą wodę na ruszcie awaryjnym i wszystko było dobrze do momentu czyszczenia pieca po wyczyszczeniu i odpaleniu pieca występuje tak wielkie zadymienie z każdej możliwej szczeliny zerowy cug do komina.
Sytuacja stabilizuje się po zdjęciu pokrywy przegrody spalin ale temperatura spalin wzrasta nawet ponad 500 stopni i muszę sterować cugiem przez otwieranie i przymykanie drzwiczek.
Co może być przyczyną? złe ustawienie pokrywy lub zawirowaczy? jak je poprawnie zamontować?
2018-10-22 11:34
  leON22 Posty: 6494 Ostrzeżenie: 3
Wyczyściłeś przestrzeń za popielnikiem tą pod kanałami pionowymi wymiennika poniżej zawirowaczy 
2018-10-22 12:40
  mwol Posty: 18 Ostrzeżenie: 3

starałem się wygarnąć wszystko ale nie byłem zbyt dokładny w tym zadaniu

czyli twierdzisz że brak cugu może być spowodowane zatkaniem zawirowaczy?
2018-10-22 15:55
  LiMat Posty: 166 Ostrzeżenie: 0
Wyczyść piec do stanu z przed palenia drewna - patrz instrukcja. Czy podczas palenia na ruszcie wyciągnąłeś czujnik spalin? Jeżeli nie to może być uszkodzony! 
2018-10-22 16:23
  leON22 Posty: 6494 Ostrzeżenie: 3
mwol napisał » 2018-10-22 12:40

starałem się wygarnąć wszystko ale nie byłem zbyt dokładny w tym zadaniu

czyli twierdzisz że brak cugu może być spowodowane zatkaniem zawirowaczy?

Dokładnie , tych zewnętrznych , dlatego pisałem wyżej żebyś dokładnie wyczyścił przestrzeń za przegrodą w popielniku ( weź latarkę i popatrz dokładnie gdzie masz wygarnąć popiół albo co tam Ci pozostało po paleniu drewnem ) tu masz schemat obiegu spalin

2018-10-23 08:11
  mwol Posty: 18 Ostrzeżenie: 3

dziś wyczyszczę wszystko na zero i zobaczę czy będą efekty dzięki za pomoc dam znać o efektach

dzięki za schemat bardzo dużo wyjaśnia!


pozdrawiam

aha mam jeszcze jedno pytanie czy podczas palenia na retorcie ekogroszkiem lepiej zdemontować ruszt awaryjny czy palić z zamontowanym w którym elementem składowym jest deflektor?
Pierwsza stronaPoprzednia strona2 / 3Następna stronaOstatnia strona