Witam serdecznie, mam kocioł OGNIWO EKO PLUS M 26KW, do grzania 3 kondygnacje, (kamienica lata 90te) nowy dach ocieplony wełna 25cm, sciany docieplone 10 cm), lokal na parterze z duzymi witrynami od ulicy więc wychładza się dość mocno (sklep)
piwnica ( lekkie grzanie) i sklep 130m2 grzejnikami, 1 i 2 pietro mieszkanie 170m2 podłogówka, w sumie jakies 300m2 zastanwiam się w czym problem, mam cały czas problem ze spalaniem bez spieków, palę w autoacie, w zasadzie w najlepiej spalał mi się opał wesoła na nadmuchu -6% i 5 sek podawania, (w zeszlym roku) w tym roku ze wzgledu na ceny kupiliśmy hurtem stabek (czyli rusek - czarna perła suszona niby 2 razy..... ) wiadomo ze ma tendencje do spiekania ale.... spieki są masakryczne, skała kalafiorowa, do miesiaca nie moge z nimi sobie poradzić w żaden sposób, w żadnym zakresie, do tego od niedawna uruchomiona podłogowka na górze i myslałem ze to sie ustabilzuje bo kocioł nie miał co robić gdy grzał tylko na grzejniki, ale teraz jest jescze gorzej ze spiekami. zastanawiam się czy niemam zbyt dużego ciągu kominowego ( wysokość około 13m), czy z instalacją wszystko ok, poproszę o porady , ja przyznam ze nie jestem fachowcem ... czy spalanie 30-35kg dla takiego metrazu to norma? czy sporawo? prosze poradzić, czy warto mieć aktywny czujnik pogodowy? czym najlepiej robić ochronę powrotu? czy warto wyłączać pompę podłogową po dogrzaniu pomieszczenia? czy nie, niestety nie mogę liczyć na rzeczowe i mądre porady hydraulików z mojego regionu (zachodniopom) a o ecoalu to oni nigdy nie słyszeli i niechcą tego tykać... dodane 2017-12-17 11:57tak wyglada instalacja, od lewo pompa CO2 (podłogówka), potem pompa CO1 grzejniki, Potem CWU dodane 2017-12-17 11:57 |
|||
|
||||
leON22
|
Witam - Urządzenie nie podłączone Spalanie 35kg/d przy takim metrażu to niezły wynik ( u mnie dla przykładu przy połowie Twojego metrażu czyli ok.150m2 , spalanie za ostatnie 7 dni 18kg/d ) , co do spieków i reszty musimy podejrzeć ustawienia , pozdrawiam
|
|||
|
||||
fioleeek
|
co do urządzenia nie podłączonego, to czasami tak jest, kocioł stoi w piwnicy gdziee jest dość ciężko z zasięgiem bezprzewodowego neta, czasami ma przestoje, ale generalnie podłączony jest cały czas
|
|||
|
||||
konto usunięte
|
Za to instalacja prawielna
|
|||
|
||||
gmaj22
|
Prawielna, nie prawielna to przyczepić się muszę. Pochwalić trzeba za zastosowanie sprzęgła, wzorcowe zabezpieczenie kotła i wymiennika CWU.
Zawory zwrotne przy podmieszaniu zaworem 3D są w złym miejscu. Powinny być przeniesione za trójnik podmieszania w stronę kolektora powrotu. To akurat bardzo łatwo przerobić: skrócic PEXy i podnieść pompy wyżej. Filtry przed pompami. Zawór zwrotny na obiegu cwu w ostateczności może zostać na powrocie. Brak filtra i zaworu zwrotneg na obiegu kotłowym. |
|||
|
||||
konto usunięte
|
Kolego masz siłownik na 3d , a obwód CO1 masz ustawiony na "pompa CO + reg.pokj." i na dodatek zatrzymanie pompy o dogrzaniu .
Nie lepiej regulować temp zaworem 3d i siłownikiem a pompa pracuje cały czas . |
|||
|
||||
fioleeek
|
No mam właśnie i gdy go włączałem, to on otwiera się tylko w jedną stronę na maxa. ( bądz zamyka na maxa) w zależności ustawienia kierunku ustawienia zaworu
|
|||
|
||||
konto usunięte
|
Zerknij na swój wykres i zobacz jak ta pompa szarpie Ci temp kotła , miedzy innymi dlatego powstaja spieki , palnik nie jest nawęglany płynnie tylko , skokami i to duzymi wywołane jest to tym iż z kotła raz jest poberana duza moc ( włączona pompa ) , a za chwile mniej mocy ( wyłaczona pompa ) w tym momencie raz sterownik podaje ogrom paliwa na palnik i ostro dmucha żeby nadgonić nagły pobór mocy , a za chwilę , jak już palnik jest rozbujany na max , odbiór mocy spada i w kotle się kisi , palenisko wygasa ,i za chwile powtórka z rozrywki
dodane 2017-12-17 13:29 fioleeek napisał » 2017-12-17 13:27 No mam właśnie i gdy go włączałem, to on otwiera się tylko w jedną stronę na maxa. ( bądz zamyka na maxa) w zależności ustawienia kierunku ustawienia zaworu A czy masz zainstalowany czujnik temp. za zaworem bo na zdjeciach nie wdzidzę dodane 2017-12-17 13:30musisz zainstalować go jakies 0,5 m nad pompą |
|||
|
||||
fioleeek
|
Zdaję sobie sprawę że wykresy nie wygladają dobrze, co do czujnika temp za zaworem,z tego co kojarze na powrocie przed kotłem mam czujnik temp powrotu, ( niema mnie akurat przy kotle zrobiłbym foto)
|
|||
|
||||
gmaj22
|
Na nic te "czary-mary", jeśli nie przeniesie zaworów zwrotnych. To nie będzie działać poprawnie. Zawór 3D musi mieć podmieszanie z powrotu podłogówki/grzejników a nie ze sprzęgła.
|
|||
|
||||
konto usunięte
|
Przecież maja pomieszanie z powrotów z instalacji , o ile ZZ jest zgodnie z kierunkiem wody czyli strzałką w dół .
Gmaj22 przeciez wodę pompa bedzie zabierała z powrotu , a nie ze sprzęgła nawet jesli te ZZ są tam gdzie są obecnie , przecież woda z powrotu wpada do sprzęgła i na podmieszanie 3d , nie możliwe jest żeby pompa ciągła przez 3d z powrotu sprzegła , bo kierunek wody by sie nie zgadzał dodane 2017-12-17 13:53 fioleeek napisał » 2017-12-17 13:39 Zdaję sobie sprawę że wykresy nie wygladają dobrze, co do czujnika temp za zaworem,z tego co kojarze na powrocie przed kotłem mam czujnik temp powrotu, ( niema mnie akurat przy kotle zrobiłbym foto) Do pracy siłownika jest potrzebny czujnik temp. za zaworem , na zdjęciu nie widać że go masz |
|||
|
||||
fioleeek
|
Zrobię dokladne zdjęcia i wrzuce na forum Panowie
|
|||
|
||||
gmaj22
|
Ameno....narysuj sobie strzałkę w dół przy zaworze zwrotnym i wyobraz sobie przepływy
|
|||
|
||||
konto usunięte
|
gmaj22 napisał » 2017-12-17 14:25 Ameno....narysuj sobie strzałkę w dół przy zaworze zwrotnym i wyobraz sobie przepływy No strzałka na ZZ w dół , woda płynie w dół , część idzie na pomieszanie przez 3d , a cześć wraca do sprzęgła , innej opcji nie ma |
|||
|
||||
gmaj22
|
No dobrze...a skąd będzie miała łatwiej? Przez ZZ czy ze sprzegła? Po drugie: co sie stanie, gdy pompy c.o. stoją a pracuje pompa CWU?
|
|||
|
||||
konto usunięte
|
||||
|
||||
gmaj22
|
To bardzo często spotykany błąd. Zasadą jest, że przy mieszaczach 3D nie dajemy ZZ za pompami, a za trójnikiem podmieszania na powrocie.
|
|||
|
||||
konto usunięte
|
Moim zdaniem strumien wody z powrotu instalacji sam wymusza kierunek przepływu wody
dodane 2017-12-17 14:44Jezeli ze sprzegła pompa wyciaga x ilosci wody , to taka sama ilość wody musi być wtłoczona , nie moze pompa ciagnąć zasilaniem i przez 3 d z powrotu . |
|||
|
||||
gmaj22
|
||||
|
||||
fioleeek
|
||||