Od dnia 16.10.2024 zostały wyłączone stacjonarne numery telefonów. Zapraszamy do kontaktu pod numerem: 574 443 555.
Forum  eSterownik.pl  Co na wypadek braku zasilania? Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona2 / 2Następna stronaOstatnia strona
2017-12-05 14:54
  sq9tbu Posty: 701 Ostrzeżenie: 0
U mnie zanik wczoraj o 22.30 powrót o 4 rano. Co dzwoniłem to mówią że za godzinę i tak się robi ludzi w konia w PGE. Ale nie chciało mi się lecieć załączyć agregatu do szopy.
UPS i agregat tak pod warunkiem że ups przyjmie aproxymowaną sinusoidę. Nie każdy to potrafi łyknąć.
2017-12-05 16:17
  Bandi Posty: 82 Ostrzeżenie: 0
To może jakiś przykład sprawdzonego, jak koledzy używacie UPSa, bo jest tego co nie miara i nie wiadomo co wybrać żeby starczyło dla pieca i nie wygenerować za dużych kosztów. 
2017-12-05 16:23
  bigesdiges Posty: 46 Ostrzeżenie: 0
Ja kupiłem z odzysku na OLX bardzo dobry i mocny ARES 1600, dałem 100zł. Akumy miał padnięte. 4 x 12V 7,2Ah za 60zł/szt z alledrogo postawiły go do życia.  Trzyma około godziny. Jako zapas na dłuższą awarie mam obok aku 100Ah i przetwornica 1000W, a w szopie agregat, ale jeszcze się nigdy nie przydał, bo na akumie 100Ah cały dzień obleci.
2017-12-05 16:47
  Bandi Posty: 82 Ostrzeżenie: 0
Dzięki, jest już jakieś odniesienie..
2017-12-05 17:40
  bigesdiges Posty: 46 Ostrzeżenie: 0
Jeśli jesteście ciekawi jak wygląda zużycie energii naszych kociołków to wrzucam dla przykładu cykl pracy przy pełnym grzaniu CO i C.W.U, EOPM 20kW, 2 pompy energooszczędne i jedna zwykłą mieszająca.  Drugi obrazek to podsumowanie kosztów za godzinę, dzień, tydzień (od poniedziałku) i miesiąc (od 1go grudnia do 5go grudnia). Koszt energii potrzebnej na działanie kotła to 1zł dziennie z grubsza licząc



2017-12-05 17:42
  gregors Posty: 259 Ostrzeżenie: 0
Może panowie z ES by nam coś doradzili? żeby potem nie było że,  a mówiliśmy. ....

Ps.  ile wat (watów) potrzebuje max piec?
2017-12-05 17:53
  sq9tbu Posty: 701 Ostrzeżenie: 0
Jak pamiętam to motoreduktor nord 90w, komputer 10w, wentylator 40w  razem piec jakieś 140W plus pompy.
2017-12-05 20:57
  Jacek_OEP10kw Posty: 42 Ostrzeżenie: 0
Te 90W to raczej moc oddawana przez silnik a pobierana to u mnie wychodzi 250-290W do tego sterownik 5W jedna pompka energooszczędna 5W, wentylator 9W całość obecnym opale wychodzi 280W. Przez dobę całość zużywa mi jakieś 0.8kWh.
Mam przetwornicę Volta i akumulator 2x60Ah (24V 60Ah) zestaw ten dał radę zasilać piec przez 20h, z czego jakieś 40% energii zużyła sama przetwornica. Tak więc "luksus" podpiętego non-stop UPSa sporo kosztuje
2017-12-05 21:15
  karoka65 Posty: 2036 Ostrzeżenie: 1 Karoka-EKO
Jacek_OEP10kw napisał » 2017-12-05 20:57
Te 90W to raczej moc oddawana przez silnik a pobierana to u mnie wychodzi 250-290W 

To wygląda bardziej realnie i radził bym jak już to kupować UPSy min 500W.
Znam przypadek sprzed kilku lat z muratora, ktoś kupił 300W do bodajże Ogniwa Eko i miał problem, jak mnie pamięć nie myli to był Darase, starsi stażem forumowicze pewnie pamiętają bo pisywał i tutaj.
2017-12-07 07:52
  tom_mat1 Posty: 1 Ostrzeżenie: 0
Proponuje zasilacz awaryjny TECHTRON 500W dostępny na allegro ale także na stronie firmy. Mam go do roku w zestawie z dobrym akumulatorem ( ja akurat mam z ciężarówki ) wystarcza na 6 - 7 godzin pracy. 
2021-11-12 08:35
  MateoKoc Posty: 478 Ostrzeżenie: 0
Ja w zeszły weekend testowałem swoje zasilanie awaryjne.
Wystarczyło na 13 godzin. Akumulator AGM 100Ah.
Podłączyłem przez watomierz. Maksymalne zużycie chwilowe wyniosło 150W.
Sterownik, 3 pompy, motoreduktor, dmuchawa i repeater WIFI.

UPS 500W (800W 30 sekund):
https://archiwum.allegro.pl/oferta/awaryjny-zasilacz-pieca-ups-pelny-sinus-stala-faza-i9318988027.html
Pierwsza stronaPoprzednia strona2 / 2Następna stronaOstatnia strona
Użytkownicy online: