Od dnia 16.10.2024 zostały wyłączone stacjonarne numery telefonów. Zapraszamy do kontaktu pod numerem: 574 443 555.
Forum  eCoal.pl v3.5  problemy Subskrybuj
2017-11-30 09:14
  polko Posty: 11 Ostrzeżenie: 0
Witam.Kocioł użytkuje 1 sezon i mam 2 problemy:
1 zerwana zawleczka - wskakuje w tryb alarmowy i wyrzuca błąd  zerwana zawleczka. Po odkręceniu  osłony zawleczka jest ok..... nie umiem go zresetować dopiero twardy reset czyli wyłączenie przetwornika na kilka sekund zdaje  egzamin.
2.sprawa to zapadanie paleniska wewnątrz palnika  już zmniejszam nastawy nadmuchu i nic......

pozdrawiam
2017-11-30 09:24
  sq9tbu Posty: 701 Ostrzeżenie: 0
1. Zobacz czy nie masz jakiegoś gwoździa albo innej rzeczy w palniku na dole. Zmień opał na inny np wsyp 2 worki innego grochu. Sprawdz czy czujnik jest na swoim miejscu dobrze zamocowany.
2. daj wiecej wegla, otwórz wyczystkę.
3 dziwny masz ten wykres spalin.
2017-11-30 09:29
  seba Posty: 355 Ostrzeżenie: 0 ELEKTRO-SYSTEM
Polko masz aktywny czujnik zerwania zawleczki, więc tutaj musisz szukać przyczyny problemu. Sprawdź czy wszystkie magnesy są w odpowiedniej pozycji, możliwe też że sam czujnik jest zbyt daleko od magnesów. Jeśli tutaj jest wszystko OK, to możliwe, że uszkodzeniu uległ czujnik.
2017-11-30 09:32
  polko Posty: 11 Ostrzeżenie: 0
hey no wlasnie o to chodzi rano jak wstaje musze dac na reczny dojechac wegla i pozniej przez 5 h jest ok

dodane 2017-11-30 09:31wiesz cp seba ostatnio mi jeden magnes odlecial i byl w tej oslonie ale przyczepilem go tak myslalem dobrze

dodane 2017-11-30 09:32a co to znaczy aktywny czujnik zawleczki

2017-11-30 09:32
  sq9tbu Posty: 701 Ostrzeżenie: 0
Temperatura powrotu mniejsza niż zadana
Algorytm wygaszenia kotła też możesz zmienić tylko w grzaniu.
2017-11-30 09:35
  polko Posty: 11 Ostrzeżenie: 0
prosze tak po polsku bo nie wiem o co chodzi monter mi go zamontowal i tak jade prosze o pomoc
2017-11-30 09:51
  sq9tbu Posty: 701 Ostrzeżenie: 0
Nie grzejesz ciepłej wody? masz zadaną 45 a w zasobniku 19?
Powrót ustawiłęś że ma być nie mniej niż 45 stopni a zobacz na schemat. Masz 39 to za nisko.
Masz ustawioną ochronę powrotu pompą mieszającąNIe lepiej ustawić ciepłą wodę na 52 stopnie i zmienić ochronę powrotu na pompę ciepłej wody?
dodane 2017-11-30 09:51Dobrze tu kolega powiedział o baranach. Zamontują byle jak i  pójdą a ty się mecz człowieku co jest nie tak.
Węgiel Ci się kończy. Bierz instrukcje w rękę i to co będziesz rozumiał ustawiaj. Resztę dopytasz albo doczytasz na forum.
2020-03-17 16:30
  simko1 Posty: 422 Ostrzeżenie: 0
Mam i ja . Dziś w nocy zerwało mi zawleczke. Nic metalowego nie wychwyciłem magnesem tak więc był to pewnie kamień. Ślimak wyciągnięty,  tunel wyczyszczony ślimak też. 
Pytanie co i jak naśladować przed skręceniem?
Tak wygląda wnętrze po 3 latach-około 11 ton grochu. 


2020-03-17 16:36
  leON22 Posty: 6380 Ostrzeżenie: 3
Przeczytaj ten temat - > KONSERWACJA
2020-03-17 17:21
  simko1 Posty: 422 Ostrzeżenie: 0
A tu slimak



dodane 2020-03-17 17:21Zastanawiam się od razu czy palnika nie rozebrać i na nowo złożyć. Jaki tam musi być silikon? Taki do 350 st wystarczy czy musi być do 1200 lub 1600?
2020-03-17 17:51
  leON22 Posty: 6380 Ostrzeżenie: 3
Ten ślimak w miejscu przeciwzwoju wygląda jakby był krzywy pewny
2020-03-17 17:52
  konto usunięte Posty: 7174 Ostrzeżenie: 0
Ślimak nie jest zużyty, otwór podtrzymujący też wygląda nieźle. Jak już chcesz koniecznie rozkręcać, to daj klej na 1200st. Zawleczkę zerwało na TYM karliku ?
2020-03-17 18:13
  simko1 Posty: 422 Ostrzeżenie: 0
Nie. Zerwało na retopalu który był de facto też z wymiany .
Użytkownicy online: maste, MIRO69, Pajak71, Pyjter65, _zdzichu