Witam,
Posiadam piec Ogniwo Eco-plus 16kW od miesiąca. Dom 180m2, stary, mało ocieplone, duże straty. Piec działa na trybie automatycznym i mimo zadanej temperatury 42(niżej się nie da) to sterownik prawie cały czas dobija do około 47 i dopiero się wyłącza. Ale przy takiej temperaturze w domu mamy non stop 24-26*C. Nie jest podłączony jeszcze Internet. Zawór jest przykręcony tak jak na zdjeciu. Proszę o pomoc jak ograniczyć temp... Spala około 600kg https://drive.google.com/open?id=1MY2gi7iU9RHqq6tFxI4UV51Okn61adne dodane 2017-11-12 21:53Zdjęcie pokazuje otwarty zawór, aktualnie jest na 0 i nadal taka temp. pompa nie jest włączona dodane 2017-11-12 21:54Temperatura w mieszkaniu zadana na 20*C, nie jest podłączony czujnik wew dodane 2017-11-12 21:54ani zew |
|||
|
||||
leON22
|
Witam , Bartek w automacie podbija temp. zadaną o 5st. Czy zawór masz ustawiony na 10-kę czyli jest całkowicie otwarty , czy masz zamontowany jakiś czujnik temp. za zaworem 3D ( może być zwykły zegar ) albo dedykowany w zestawie ze sterownikiem , jak tak to jaka temp. idzie w obieg CO ?
|
|||
|
||||
mamut
|
Pytanie czy pompa pracuje u Ciebie cały czas? Dodatkowo ze zdjęć wynikałoby, że instalacja jest grawitacyjna.
|
|||
|
||||
leON22
|
Bez zamontowanych czujników temp. wew. i za zaworem , ustawienia temp. zadanej w pomieszczeniu nie mają sensu , bo to nie zadziała
PS. Na zdjęciu widać , że temp.powrotu jest za niska , bo tylko 34,9 st , czy masz załączoną ochronę powrotu , czy w instalacji masz jeszcze jakąś pompę , czy tylko ta na zdjęciu |
|||
|
||||
konto usunięte
|
przeciez jak zamkniesz ten zawór 3d to pcha gawitacyjnie przez zawór roznicowy ,
|
|||
|
||||
Pink01
|
W Twojej instalacji po zatrzymaniu pompy grzanie będzie się odbywać grawitacyjnie i do tego z temperaturą kotła, mieszacz zostanie pominięty. Żeby mieszacz miał wpływ na temperaturę grzania grawitacyjnego, musiałby być zamontowany na rurze głównej zasilania instalacji przed agrafką pompy, a nie na agrafce. W takim układzie jedynym nieinwazyjnym sposobem powstrzymania grawitacyjnego grzania będzie załączenie pompy CO na stałe. Żeby nie przegrzewała, trzeba będzie sobie pomachać zaworem mieszającym.
|
|||
|
||||
Vitis
|
Bartek-Polska napisał » 2017-11-12 21:54 Witam Witam A ty nie masz czasem tego zaworu ustawionego jako zawór rozdzielający a powinien być jako mieszający? Nie wiem jak w tym zaworze ale powinno się dać zmienić obrót powinien się zamykać w prawo na zero. A i przekręć rączkę w tym zaworze obok bo nie przymkniesz 3D. |
|||
|
||||
gmaj22
|
O tym, czy zawór 3D jest rozdzielający, czy mieszający, decyduje umiejscowienie pompy względem niego. Tutaj ewidentnie jest w funkcji MIESZACZA.
|
|||
|
||||
Vitis
|
||||
|
||||
mlody555
|
Jeżeli temperatura w domu jest za wysoka to jedynym sprawnym i na dłuższy okres ekonomicznym rozwiązaniem jest montaż zaworów termostatycznych na grzejnikach, a w kotłowni bypasa z zasilania na powrót żeby dogrzewać powrót. Wtedy na kotle możesz mieć zadaną 55st na powrocie np 50 a w domu 22-23. Kocioł chdzi ładnie na podtrzymaniu i oszczędzasz paliwo.
|
|||
|
||||
Vitis
|
||||
|
||||
Bartek-Polska
|
leON22 napisał » 2017-11-12 22:00 ]Czy zawór masz ustawiony na 10-kę czyli jest całkowicie otwarty , czy masz zamontowany jakiś czujnik temp. za zaworem 3D ( może być zwykły zegar ) albo dedykowany w zestawie ze sterownikiem , jak tak to jaka temp. idzie w obieg CO ? Nie, instalator nie zamontował. Ale jeden z użytkowników powiedział mi jak to zrobić i podepnę jutro czujnik który był razem z sterownikiem do gniazda T1 i przypnę go za pompą przed którą jest zawór mamut napisał » 2017-11-12 22:10 Pytanie czy pompa pracuje u Ciebie cały czas? Dodatkowo ze zdjęć wynikałoby, że instalacja jest grawitacyjna. Pompa nie działała wcale. Przed włączeniem pompy temp pieca 46,3 temp zadana 42,0 temp powrotu 34,5 zawór 10/10 Po włączeniu pompy(po 7 minutach pracy) temp pieca 49.7 temp zadana 42.0 temp powrotu 41.8 zawór 4/10 Tak instalacja jest grafitacyjna. leON22 napisał » 2017-11-12 22:22 Bez zamontowanych czujników temp. wew. i za zaworem , ustawienia temp. zadanej w pomieszczeniu nie mają sensu , bo to nie zadziała PS. Na zdjęciu widać , że temp.powrotu jest za niska , bo tylko 34,9 st , czy masz załączoną ochronę powrotu , czy w instalacji masz jeszcze jakąś pompę , czy tylko ta na zdjęciu Nie, to jedyna pompa. Ochrona powrotu to zawór 3D. Zaktualizowałem galerię mlody555 napisał » 2017-11-13 21:53 Jeżeli temperatura w domu jest za wysoka to jedynym sprawnym i na dłuższy okres ekonomicznym rozwiązaniem jest montaż zaworów termostatycznych na grzejnikach, a w kotłowni bypasa z zasilania na powrót żeby dogrzewać powrót. Wtedy na kotle możesz mieć zadaną 55st na powrocie np 50 a w domu 22-23. Kocioł chdzi ładnie na podtrzymaniu i oszczędzasz paliwo. Instalacja jest stara, na grzejnikach są pokrętła dzięki którym można zmniejszyć ich temp, ale nie wiem czy o to chodzi |
|||
|
||||
leON22
|
Pink01 napisał » 2017-11-13 07:54 W Twojej instalacji po zatrzymaniu pompy grzanie będzie się odbywać grawitacyjnie i do tego z temperaturą kotła, mieszacz zostanie pominięty. Żeby mieszacz miał wpływ na temperaturę grzania grawitacyjnego, musiałby być zamontowany na rurze głównej zasilania instalacji przed agrafką pompy, a nie na agrafce. W takim układzie jedynym nieinwazyjnym sposobem powstrzymania grawitacyjnego grzania będzie załączenie pompy CO na stałe. Żeby nie przegrzewała, trzeba będzie sobie pomachać zaworem mieszającym. Witam i to chyba najbardziej trafna diagnoza Jak zamontujesz ten czujnik za zaworem , to musisz dopasować za nim taką temp. żeby uzyskać odpowiednią temp. wew. Zobacz sam jak układ działa z pracującą pompą w/g Twojego opisu wyżej : "Po włączeniu pompy(po 7 minutach pracy)temp pieca 49.7 temp zadana 42.0 temp powrotu 41.8 zawór 4/10" Po 7 minutach pracy i bez info. jaka temp. szła w obieg trudno cokolwiek napisać ? Jaką by to dało temp. wew. pomieszczenia ale kierunek jest OK , nawet min.temp. powrotu jest w granicach normy . Osobiście podniósłbym temp. zadaną kotła na min. 50*C w/g mnie to takie minimum optymalnej pracy |
|||
|
||||
konto usunięte
|
Panowie przecież ten jego 3d nie spełnia żadnej funkcji, nawet jak go zamknie to i tak grzejniki mu będą grzaly
|
|||
|
||||
gmaj22
|
Ameno. zapomniałeś dopisać: "...jeśli pompa c.o. będzie w postoju."
|
|||
|
||||
leON22
|
Dokładnie , tak jak Pink01 napisał :
"W takim układzie jedynym nieinwazyjnym sposobem powstrzymania grawitacyjnego grzania będzie załączenie pompy CO na stałe. Żeby nie przegrzewała, trzeba będzie sobie pomachać zaworem mieszającym." |
|||
|
||||
mlody555
|
Jeżeli masz zwykłe pokrętła przy grzejnikach to nie są termostaty, wymiana wiąże się z kosztami samych zaworów z głowicą jakieś 70zł sztuka na jeden grzejnik plus robocizna hydraulika. Termostat działa tak że po osiągnięciu temp w pomieszczeniu np 22st. zamyka grzejnik i jest on zimny-przestaje grzać automatycznie, nic nie musisz kręcić a temperatura reguluje się automatycznie i nigdy nie będziesz miał za gorąco, jeżeli temperatura spada w pomieszczeniu to zawór puszcza wodę i grzejnik zaczyna grzać a potem sam zamyka.
|
|||
|
||||
leON22
|
Tańszym rozwiązaniem będzie montaż czujnika temperatury wew. , czujnika temp. za zaworem 3D i zamontowanie na ten zawór siłownika . Potem tylko ustawienie odpowiedniej temp. za zaworem żeby uzyskać odpowiednio zadaną temp. Wew. Wszystko z poziomu platformy ES na www albo z aplikacji mobilnej w fonie , bez kręcenia gałami termostatów
|
|||
|
||||
gmaj22
|
Wg czujnika temp wewnętrznej oraz czujnika za zaworem nie zadba o komfort cieplny niezależnie w KAŻDYM pomieszczeniu.
|
|||
|
||||
leON22
|
Co racja to racja ale nie wiemy , czy mu na tym tak bardzo zależy , jak domek jednopoziomowy to pół biedy , gorzej jak ma tak jak ja piętro , na parterze praktycznie połączony salon z kuchnią , odkryta klatka schodowa na piętro , to ciepło troszkę wymiata do góry ale nie ma tragedii Da się to ogarnąć
|
|||