Od dnia 16.10.2024 zostały wyłączone stacjonarne numery telefonów. Zapraszamy do kontaktu pod numerem: 574 443 555.
Forum  eCoal.pl v3.5  Czujnik cwu . Subskrybuj
2017-11-06 07:25
  Robert_Gizewo Posty: 16 Ostrzeżenie: 0
Witam.
Na wykresie przy temperaturze zadanej CWU pojawiła się przerywana linia, czy ktoś może mi powiedzieć co się dzieje ? 

Załączam wycinek wykresu.
2017-11-06 08:09
  konto usunięte Posty: 7174 Ostrzeżenie: 0
przeciez CWU idzie według programatora , a w tych godzinach masz wyłaczone CWU więc linia od temp zadanej CWU znika na ten czas 
2017-11-06 08:21
  Robert_Gizewo Posty: 16 Ostrzeżenie: 0
Ale chodzi o godziny :06:37 do 06:40 i 06:51 do 06:54 a wtedy już jest załączona woda a wykres się przerywa.

2017-11-06 08:51
  konto usunięte Posty: 7174 Ostrzeżenie: 0
jakbys jeszcze powiedział w którym dniu do było
Może poprostu na te 3 min przełaczyles sterownik w tryb reczny w tych godzinach , lub jakis zanik napiecia 
2017-11-06 08:56
  Robert_Gizewo Posty: 16 Ostrzeżenie: 0
To było dzisiaj i nie było zaniku napięcia w sieci.
2017-11-06 09:00
  pawel3 Posty: 492 Ostrzeżenie: 0
proszę uzbroić się w cierpliwość, szukamy przyczyny  
2017-11-06 09:57
  PrzemekP Posty: 837 Ostrzeżenie: 0 ELEKTRO-SYSTEM / ADMIN
Robert_Gizewo napisał » 2017-11-06 07:25
Witam.
Na wykresie przy temperaturze zadanej CWU pojawiła się przerywana linia, czy ktoś może mi powiedzieć co się dzieje ? 

Załączam wycinek wykresu.

W tych momentach gdy brakuje wykresu, temperatura CO przekraczała 75 stopni. W tym momencie włączany jest tryb ochrony, włącza się CWU aby odebrać nadmiar ciepła z kotła. 
Żeby włączyła się pompa CWU ustawiana jest temperatura zadana CWU na 65 stopni - na wykresie nie jest to pokazywane, żeby nie było skoków - zamiast tego jest przerwa.
2017-11-06 10:20
  Robert_Gizewo Posty: 16 Ostrzeżenie: 0
Dziękuję za odpowiedź .
A czemu nie załącza się też pompa CO1 co by znacznie szybciej wychłodziło kocioł ?
Użytkownicy online: bog_dur, MICROLINK, S540520m, tomaszsewen