Od dnia 16.10.2024 zostały wyłączone stacjonarne numery telefonów. Zapraszamy do kontaktu pod numerem: 574 443 555.
Forum  eCoal.pl v3.5  jak ustawic sterownik Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona1 / 3Następna stronaOstatnia strona
2017-11-04 10:08
  Pylek0 Posty: 19 Ostrzeżenie: 0
witam, niedawno zakupiłem piec ogniwo eko plus 25 KW i eko groszek z kopalni wesoła. Mój problem polega na tym ze nie mogę ustawić pieca w żaden sposób, groszek się spieka okropnie. Czytałem sporo tematów na forum i nie znalazłem konkretnej odpowiedzi, raz jest napisane ze nadmuch trzeba zwiększyć gdzie indziej ze zmniejszyć już od tego zgłupiałem. Mam ustawione na automat ecoal próbowałem tez z grupowym ale kicha. nie ma u mnie tak zwanego kopczyka ciągle zapadnięty jest i grzeje się wszystko w środku. postaram się w niedługim czasie podpiąć ten sterownik do internetu. Jak ktos palil tym groszek to moze poda jakies ustawienia na ktorych mógłbym sie wzorowac. z góry dziekuję za odpowiedzi
dodane 2017-11-04 09:52tak wygląda 
dodane 2017-11-04 09:53
dodane 2017-11-04 10:08i tak obok tematu zeby podłączyć sterownik  do internetu to ciagle musi byc podpiety kabel do routera ?
2017-11-04 10:14
  mnich Posty: 228 Ostrzeżenie: 0 ELEKTRO-SYSTEM /SERWIS
Proszę zacząć od stopniowego obniżania dmuchawy.
Korekta dmuchawy - minus 3% (jak będzie się zapadać to dalej obniżać)
Czas pracy w grzaniu- 7sek
Typ kotła - Ogniwo Eko Plus 16kW
2017-11-04 10:33
  leON22 Posty: 6354 Ostrzeżenie: 3
Pylek0 podaj obecne ustawienia żebyśmy mieli jakiś odnośnik , punkt wyjścia , napisz coś więcej na temat swojej instalacji , powierzchni jaką ogrzewasz czy budynek ocieplony , bo to wszystko ma wpływ na spalanie . Co do kabelka to tak musi być połączony na stałe żeby mieć ciągły dostęp do internetu , chyba to logiczne , pozdrawiam
2017-11-04 10:56
  Pylek0 Posty: 19 Ostrzeżenie: 0
Dom 150 m, stary budynek nie ocieplony styropianem (podwójna ściana w środku wolna przestrzeń) strop jest ocieplony 8 cm styropian, instalacja to co tu można napisać tylko na kaloryfery i cwu  (nie znam się na hydraulice) co do ustawień to już mówiłem próbowałem je ustawic. Na noc miałem ustawione podajnik 12 s i dmuchawa na 38% to rano pełen popielnik ( czy jak to się nazywa) spiekow. Co do Internetu myślałem że to jakoś przez Wi-Fi się łączy 
2017-11-04 11:04
  leON22 Posty: 6354 Ostrzeżenie: 3
Możesz połączyć po wi-fi z głównym routerem który posiadasz ale musisz dokupić drugi i ustawić go jako Client i dopiero od niego kabelkiem do sterownika Masz dwie pompy jedna do CWU, druga do CO  ? Zrób tak jak Ci napisał @mnich praca w automacie i stopniowe zmniejszanie nadmuchu ewentualnie zwiększenia czasu podawania w grzaniu do 10s , powodzenia
PS. Możesz po bokach otworu palnika położyć na sztorc dwie cegły szamotowe żeby zatrzymać trochę te spieki żeby je lepiej dopaliło tak jak jest to zrobione w OEPM może coś pomoże ( nie będzie przesypywać spieków na boki ) . W zeszłym sezonie sam się męczyłem z "Wesołą" . Możesz jeszcze dosypać do grochu wapna budowlanego zmniejsza spiekalność opału , sam tak palę lub wymieszać obecny z innym , kombinuj . Wesołej zabawy życzę
2017-11-04 11:24
  Pylek0 Posty: 19 Ostrzeżenie: 0
Tak mam dwie pompy jedna na CO druga na CWU. Jak ustawiłem nadmuch na -3 To trochę kopcilo z komina więc poczekać z parę godzin czy przestawić na -2 ?
2017-11-04 11:27
  leON22 Posty: 6354 Ostrzeżenie: 3
Poczekać aż się ustabilizuje , jaką masz moc dmuchawy % na tym -3 ,jaka temp.spalin 
2017-11-04 11:29
  Walter Posty: 176 Ostrzeżenie: 0
Z tą korektą to nie do końca jest tak, palę groszkiem z wesołej zakupionym bezpośrednio na kopalni, u mnie korekta  na minus nic nie dawała , było dużo spieków koksowych. Moim zdaniem zacznij od ustawień fabrycznych i zmieniaj po 1parametrze na + lub -, co 8-12 h najlepiej dziennie  po 1-2% i nigdy naraz wszystko. Osobiście sprawdzałem dziesiątki nastaw i zostało podawanie 5 i korektą dmuchawy +1, najlepiej zostawić kocioł żeby popracował parę dni. Nastawa 5 powoduje podawanie krótsze ale częściej, przynajmniej takie mam odczucie. Palę w trybie automatycznym, i na razie jestem zadowolony, czasami palenisko lekko się zapada( na równo ) czasami jest lekki kopiec, nic nie zmieniam bo wszystko się dobrze spala.
2017-11-04 12:15
  Pylek0 Posty: 19 Ostrzeżenie: 0
Temperatura spalin ponad 90 
dodane 2017-11-04 12:15
Tak wygląda teraz
2017-11-04 12:33
  leON22 Posty: 6354 Ostrzeżenie: 3
Wygląda lepiej ale widać że pali się w środku , podjedź podajnikiem na ręcznym, podnieś kopiec , daj korektę dmuchawy na -2 i obserwuj dalej to że kopiec się zapada może być przyczyną nadmierny ciąg kominowy ( opał wypala się sam w podtrzymaniu ) powodzenia
2017-11-04 13:15
  Pylek0 Posty: 19 Ostrzeżenie: 0
A czy piec powinien tak ciągle się załączać, nagrzeje się i praktycznie po 20 minutach znowu grzeje? 
2017-11-04 13:46
  leON22 Posty: 6354 Ostrzeżenie: 3
W automacie tak jest , poczytaj instrukcję obsługi  sterownika  , dodatkowo podbija zadaną temperaturę na kotle o 5*C  , jedyny komfort to mniej kombinowania z ustawieniami ale za to trochę większe spalanie niestety albo stety coś za coś
2017-11-04 16:58
  Walter Posty: 176 Ostrzeżenie: 0
Spróbuj zmniejszyć nadmuch w podtrzymaniu bo w ustawieniach fabrycznych standardowo jest 40, u mnie to powodowało spieki. 
2017-11-04 17:30
  anaana Posty: 526 Ostrzeżenie: 0
Ustaw typ kotła pellet to palenisko się podniesie, kup wzmacniacz wifi tzw. repeater, dajesz go blisko pieca łaczysz kablem i masz internet.
2017-11-04 19:10
  Pylek0 Posty: 19 Ostrzeżenie: 0
Już ręcznie podnosilem kopiec i nic z tego nadal opada. U mnie podtrzymanie się nie załącza nawet bo przerwa to 40 minut a piec grzeje praktycznie co 20 minut.  
Tak teraz wygląda palnik
2017-11-04 20:12
  leON22 Posty: 6354 Ostrzeżenie: 3
Daj mu 10s w grzaniu bez korekty nadmuchu i postaw te cegły po bokach palnika może będzie lepiej
2017-11-04 20:22
  Pylek0 Posty: 19 Ostrzeżenie: 0
Czyli nadmuch na zero i podajnik na 10s ? A te cegły to takie czerwone kominowe ? 
2017-11-04 20:48
  leON22 Posty: 6354 Ostrzeżenie: 3
Najlepsze byłyby szamotowe ale z braku laku dobry i kit
2017-11-04 21:11
  Pylek0 Posty: 19 Ostrzeżenie: 0
Już wsadzilem, ogień napierdziela teraz :p
2017-11-05 10:39
  leON22 Posty: 6354 Ostrzeżenie: 3
Jak tam wygląda teraz palnik coś się polepszyło 
Pierwsza stronaPoprzednia strona1 / 3Następna stronaOstatnia strona
Użytkownicy online: Arin, darekwalczuch, Gorzyczki13, Gustine, Ssmolki, tbaka1, wujek22