witam, niedawno zakupiłem piec ogniwo eko plus 25 KW i eko groszek z kopalni wesoła. Mój problem polega na tym ze nie mogę ustawić pieca w żaden sposób, groszek się spieka okropnie. Czytałem sporo tematów na forum i nie znalazłem konkretnej odpowiedzi, raz jest napisane ze nadmuch trzeba zwiększyć gdzie indziej ze zmniejszyć już od tego zgłupiałem. Mam ustawione na automat ecoal próbowałem tez z grupowym ale kicha. nie ma u mnie tak zwanego kopczyka ciągle zapadnięty jest i grzeje się wszystko w środku. postaram się w niedługim czasie podpiąć ten sterownik do internetu. Jak ktos palil tym groszek to moze poda jakies ustawienia na ktorych mógłbym sie wzorowac. z góry dziekuję za odpowiedzi
dodane 2017-11-04 09:52tak wygląda dodane 2017-11-04 09:53 dodane 2017-11-04 10:08i tak obok tematu zeby podłączyć sterownik do internetu to ciagle musi byc podpiety kabel do routera ? |
|||
|
||||
mnich
|
Proszę zacząć od stopniowego obniżania dmuchawy.
Korekta dmuchawy - minus 3% (jak będzie się zapadać to dalej obniżać) Czas pracy w grzaniu- 7sek Typ kotła - Ogniwo Eko Plus 16kW |
|||
|
||||
leON22
|
Pylek0 podaj obecne ustawienia żebyśmy mieli jakiś odnośnik , punkt wyjścia , napisz coś więcej na temat swojej instalacji , powierzchni jaką ogrzewasz czy budynek ocieplony , bo to wszystko ma wpływ na spalanie . Co do kabelka to tak musi być połączony na stałe żeby mieć ciągły dostęp do internetu , chyba to logiczne , pozdrawiam
|
|||
|
||||
Pylek0
|
Dom 150 m, stary budynek nie ocieplony styropianem (podwójna ściana w środku wolna przestrzeń) strop jest ocieplony 8 cm styropian, instalacja to co tu można napisać tylko na kaloryfery i cwu (nie znam się na hydraulice) co do ustawień to już mówiłem próbowałem je ustawic. Na noc miałem ustawione podajnik 12 s i dmuchawa na 38% to rano pełen popielnik ( czy jak to się nazywa) spiekow. Co do Internetu myślałem że to jakoś przez Wi-Fi się łączy
|
|||
|
||||
leON22
|
Możesz połączyć po wi-fi z głównym routerem który posiadasz ale musisz dokupić drugi i ustawić go jako Client i dopiero od niego kabelkiem do sterownika Masz dwie pompy jedna do CWU, druga do CO ? Zrób tak jak Ci napisał @mnich praca w automacie i stopniowe zmniejszanie nadmuchu ewentualnie zwiększenia czasu podawania w grzaniu do 10s , powodzenia
PS. Możesz po bokach otworu palnika położyć na sztorc dwie cegły szamotowe żeby zatrzymać trochę te spieki żeby je lepiej dopaliło tak jak jest to zrobione w OEPM może coś pomoże ( nie będzie przesypywać spieków na boki ) . W zeszłym sezonie sam się męczyłem z "Wesołą" . Możesz jeszcze dosypać do grochu wapna budowlanego zmniejsza spiekalność opału , sam tak palę lub wymieszać obecny z innym , kombinuj . Wesołej zabawy życzę |
|||
|
||||
Pylek0
|
Tak mam dwie pompy jedna na CO druga na CWU. Jak ustawiłem nadmuch na -3 To trochę kopcilo z komina więc poczekać z parę godzin czy przestawić na -2 ?
|
|||
|
||||
leON22
|
Poczekać aż się ustabilizuje , jaką masz moc dmuchawy % na tym -3 ,jaka temp.spalin
|
|||
|
||||
Walter
|
Z tą korektą to nie do końca jest tak, palę groszkiem z wesołej zakupionym bezpośrednio na kopalni, u mnie korekta na minus nic nie dawała , było dużo spieków koksowych. Moim zdaniem zacznij od ustawień fabrycznych i zmieniaj po 1parametrze na + lub -, co 8-12 h najlepiej dziennie po 1-2% i nigdy naraz wszystko. Osobiście sprawdzałem dziesiątki nastaw i zostało podawanie 5 i korektą dmuchawy +1, najlepiej zostawić kocioł żeby popracował parę dni. Nastawa 5 powoduje podawanie krótsze ale częściej, przynajmniej takie mam odczucie. Palę w trybie automatycznym, i na razie jestem zadowolony, czasami palenisko lekko się zapada( na równo ) czasami jest lekki kopiec, nic nie zmieniam bo wszystko się dobrze spala.
|
|||
|
||||
Pylek0
|
||||
|
||||
leON22
|
Wygląda lepiej ale widać że pali się w środku , podjedź podajnikiem na ręcznym, podnieś kopiec , daj korektę dmuchawy na -2 i obserwuj dalej to że kopiec się zapada może być przyczyną nadmierny ciąg kominowy ( opał wypala się sam w podtrzymaniu ) powodzenia
|
|||
|
||||
Pylek0
|
A czy piec powinien tak ciągle się załączać, nagrzeje się i praktycznie po 20 minutach znowu grzeje?
|
|||
|
||||
leON22
|
W automacie tak jest , poczytaj instrukcję obsługi sterownika , dodatkowo podbija zadaną temperaturę na kotle o 5*C , jedyny komfort to mniej kombinowania z ustawieniami ale za to trochę większe spalanie niestety albo stety coś za coś
|
|||
|
||||
Walter
|
Spróbuj zmniejszyć nadmuch w podtrzymaniu bo w ustawieniach fabrycznych standardowo jest 40, u mnie to powodowało spieki.
|
|||
|
||||
anaana
|
Ustaw typ kotła pellet to palenisko się podniesie, kup wzmacniacz wifi tzw. repeater, dajesz go blisko pieca łaczysz kablem i masz internet.
|
|||
|
||||
Pylek0
|
||||
|
||||
leON22
|
Daj mu 10s w grzaniu bez korekty nadmuchu i postaw te cegły po bokach palnika może będzie lepiej
|
|||
|
||||
Pylek0
|
Czyli nadmuch na zero i podajnik na 10s ? A te cegły to takie czerwone kominowe ?
|
|||
|
||||
leON22
|
Najlepsze byłyby szamotowe ale z braku laku dobry i kit
|
|||
|
||||
Pylek0
|
Już wsadzilem, ogień napierdziela teraz :p
|
|||
|
||||
leON22
|
Jak tam wygląda teraz palnik coś się polepszyło
|
|||