Forum  eCoal.pl v3.5  Awaria nowego OEP 10kw Subskrybuj
2017-10-08 20:22
  skiper Posty: 20 Ostrzeżenie: 0
Witam pomocy od 6dni mam powyższy kociol w dniu dzisiejszym piec sie wylaczyl a przy probie ponownego zalaczenia zaswieca sie wyswietlacz i wywala bezpiecznik. Instalacja jest ok co mam zrobic? W domu zaraz bedzie lodówka.
2017-10-08 20:27
  konto usunięte Posty: 7174 Ostrzeżenie: 0
Sprawdź    przewody zasilające .
Odłącz od sterownika pompy itp , może cos robi zwarcie 
2017-10-08 20:55
  konto usunięte Posty: 7174 Ostrzeżenie: 0
nie chcę Cię martwić u mnie było podobnie, skończył się na wymianie płyty głównej sterownika, obyś miał więcej szczęścia.... swoją drogą jakaś epidemia dopadła na te sterowniki czy co?
2017-10-08 20:57
  skiper Posty: 20 Ostrzeżenie: 0
Teraz jestem w pracy jutro wszystko odlacze bede sprawdzal po kol
ei. Plyte wymienili na gwarancji?
2017-10-08 21:05
  konto usunięte Posty: 7174 Ostrzeżenie: 0
tak
2017-10-09 13:48
  skiper Posty: 20 Ostrzeżenie: 0
Sprawa rozwiazana. Nie wiem co bylo przyczyna ale najprawdopodobniej woda ktora kapala z zaworu cisnieniowego zmoczyla kable od pompy ktore przylegaja do instalacji miedzianej. Moglo dojsc do zwarcia. Dzis kable po calej nocy postoju wyschly i nie ma juz zwarcia.
2017-10-09 15:55
  konto usunięte Posty: 7174 Ostrzeżenie: 0
Tak z ciekawości,  wybijala xi różnicowka czy bezpiecznik ES
2017-10-09 19:21
  skiper Posty: 20 Ostrzeżenie: 0
wywalało bezpiecznik szklany i różnicówke
dodane 2017-10-09 19:21Czy da się wprowadzić do schematu zawór mieszający ATM przed podłogówką?
2017-10-10 19:22
  karoka65 Posty: 2033 Ostrzeżenie: 1 Karoka-EKO
Jeśli podłączysz podłogówkę na obieg 1 to tak, jeśli na drugi to na razie nie ma takiej możliwości.
Na dzisiaj tylko obieg grzewczy 1 obsługuje zawór N-drożny i ten jest widoczny na schemacie.
Na drugi możesz wstawić manualny ale widoczny na schemacie nie będzie.