Od dnia 16.10.2024 zostały wyłączone stacjonarne numery telefonów. Zapraszamy do kontaktu pod numerem: 574 443 555.
Forum  eCoal.pl v3.5  Paliwo dosypane, a na sterowniku 0% co zrobić??? Subskrybuj
2017-09-15 20:40
  kpa1 Posty: 3 Ostrzeżenie: 0
Witam, po dosypaniu paliwa oraz wpisaniu ilości załadunku, na panelu cały czas jest 0% załadunku, co trzeba zrobić żeby to działało??:?
2017-09-15 21:05
  seba Posty: 354 Ostrzeżenie: 0 ELEKTRO-SYSTEM
W ustawieniach zaawansowanych ustaw parametr:

2017-09-17 17:26
  bamboo Posty: 3 Ostrzeżenie: 0
a  jaki parametr mamy wpisać?albo jak mam obliczyć te minuty?
2017-09-17 18:32
  PrzemekP Posty: 840 Ostrzeżenie: 0 ELEKTRO-SYSTEM / ADMIN
bamboo napisał » 2017-09-17 17:26
a  jaki parametr mamy wpisać?albo jak mam obliczyć te minuty?

Uzupełniasz zasobnik do pełna.
Zerujesz czas pracy podajnika (dodając nowy zasyp - albo przez WWW albo na panelu)
Czekasz aż zasobnik będzie pusty (lub poziom paliwa będzie taki jaki chcesz mieć w momencie wystąpienia alarmu)
Patrzysz jaki jest czas pracy podajnika - ten czas przepisujesz do parametru wskazanego przez seba
2017-09-19 20:53
  kpa1 Posty: 3 Ostrzeżenie: 0
dzięki, problemik rozwiązany
Użytkownicy online: akacjowa3, andrzejmendel, Dawidos19, domini565, hcicho8, jagoda_sg, jlapeta, Mateuszrychert, pwelp