karoka65 napisał » 2020-09-30 22:25 Karoka możesz wrzucić jakies zestawienie ile w skali roku pożarła Ci pompa kWh , mam na myśli okres grzewczy , a ile wyprodukowała Ci instalacja ( jakiej mocy masz instalacje ) Czy da się jakoś sensownie przeliczyć to co spala ogniwo na to ile potrzebowałbym kWh jakbym chciał zainstalować grzałkę 3 fazową i bufor ciepła ? |
|||
|
||||
sebsa
|
Da się. W zależności od kaloryczności węgla wynik wyjdzie kapkę inny. Ale w przybliżeniu. 1 kg węgla 27MJ przy założeniu sprawności 60-70% to ok 5kWh. Przemnóż przez zużycie i masz tego czego szukasz. Mała uwaga latem przy grzaniu samego CWU i ciągłej pracy na podtrzymaniu sprawność kotła będzie duża niższa, bliższa 40-50%. Wtedy pewnie 1kg =3,5/4kWh.
|
|||
|
||||
karoka65
|
Ameno25 napisał » 2020-10-01 07:09 Karoka możesz wrzucić jakies zestawienie ile w skali roku pożarła Ci pompa kWh , mam na myśli okres grzewczy , a ile wyprodukowała Ci instalacja ( jakiej mocy masz instalacje ) Jasne że mogę tylko to jest w exelu i nie wiem czy się tu wyświetli, mam dla siebie takie zestawienie od początku a i pewnie zainteresuje ono innych. Sebsa Ci już dużo wyjaśnił, moc instalacji masz w tych screenach wyżej, ile wyprodukowała instalacja w tym roku od stycznia też a jak chcesz produkcję z zeszłego roku to 11,1MWh za 2019r |
|||
|
||||
DKo70
|
Witam Panowie
Mam takie małe pytanko w związku z położeniem paneli. Mam dach o nachyleniu 14 st. i równolegle do dachu firma chce położyć panele. Strona południowe, kilkanaście stopni skierowana na wschód. Wyczytałem, że optymalne nachylenie paneli to 25-40 st. Jak duże mogą być straty przy położeniu 14 st.? Zdrówka |
|||
|
||||
konto usunięte
|
||||
|
||||
DKo70
|
Oooo, dzięki za szybką odpowiedź. Czy te cyferki w kolorowych kratkach to są procenty uzysku w zależności od kąta i odchylenia?
|
|||
|
||||
konto usunięte
|
Tak jest. |
|||
|
||||
DKo70
|
Serdecznie dziękuję za info. Zdrówka.
|
|||
|
||||
konto usunięte
|
Pamiętaj że przy takim kącie dachu jak w zimę posypie to będziesz musiał tyłek targać na dach żeby trochę miotłą ogarnąć panele. Bo samo nie zleci/spłynie.
|
|||
|
||||
konto usunięte
|
karoka65 napisał » 2020-10-01 10:21 Ameno25 napisał » 2020-10-01 07:09 Karoka możesz wrzucić jakies zestawienie ile w skali roku pożarła Ci pompa kWh , mam na myśli okres grzewczy , a ile wyprodukowała Ci instalacja ( jakiej mocy masz instalacje ) Jasne że mogę tylko to jest w exelu i nie wiem czy się tu wyświetli, mam dla siebie takie zestawienie od początku a i pewnie zainteresuje ono innych. Sebsa Ci już dużo wyjaśnił, moc instalacji masz w tych screenach wyżej, ile wyprodukowała instalacja w tym roku od stycznia też a jak chcesz produkcję z zeszłego roku to 11,1MWh za 2019r Sliczne dzięki Karoka & sebsa dodane 2020-10-01 16:26 sebsa napisał » 2020-10-01 08:38 Da się. W zależności od kaloryczności węgla wynik wyjdzie kapkę inny. Ale w przybliżeniu. 1 kg węgla 27MJ przy założeniu sprawności 60-70% to ok 5kWh. Przemnóż przez zużycie i masz tego czego szukasz. Mała uwaga latem przy grzaniu samego CWU i ciągłej pracy na podtrzymaniu sprawność kotła będzie duża niższa, bliższa 40-50%. Wtedy pewnie 1kg =3,5/4kWh. Czyli spalając średnio 15kg węgla dobowo to 75kWh ? nie za dużo ? powiedzmy że grzałka 5kW mogłaby działać przez 15 godzin beż wyłączania . Średnia moc mojego kotła w skali rocznej to max 2kW |
|||
|
||||
DKo70
|
marcinbb napisał » 2020-10-01 12:45 Kurcze, no tak. A możliwości zgarniania nie mam. A jak posypie, to trochę mi śnieg leży na dachu. Pogadam z żoną niech rezygnuje z tego interesu i niech przyjeżdżają i zabierają zestaw.
Pamiętaj że przy takim kącie dachu jak w zimę posypie to będziesz musiał tyłek targać na dach żeby trochę miotłą ogarnąć panele. Bo samo nie zleci/spłynie. |
|||
|
||||
karoka65
|
A ile masz ten śnieg na dachu? Zimą i tak dzień krótki i słońce nisko idzie, w zimie to się prundu nie dorobisz, to okres martwy w fotovoltaice.
dodane 2020-10-01 18:00 Ameno25 napisał » 2020-10-01 16:26 Czyli spalając średnio 15kg węgla dobowo to 75kWh ? nie za dużo ? powiedzmy że grzałka 5kW mogłaby działać przez 15 godzin beż wyłączania . Średnia moc mojego kotła w skali rocznej to max 2kW Pamiętaj że przy grzaniu pompą masz coś takiego jak COP i nawet przy takim nie bardzo wygórowanym 3 to z 75kWh przy grzałce robi Ci się 25kWh przy grzaniu pompą. |
|||
|
||||
DKo70
|
karoka masz rację, dzień krótki. A śniegu jeśli popruszy centymetr, dwa, to w mrozy się nie utrzyma, ale jak sypnie, to na tej stronie dachu tworzą mi się bałwany i leży i leży. Nie zjeżdza, tylko topi się na dachu. Chyba, że temperatura szybko wzrośnie bez przymrozków, to zjedzie. Ale nic to. Nie będę się tym stresował. Firma nie chce podnieść paneli do ok. 30 st.
A tak na marginesie dodam, że konsultant pierwotnie wyliczył produkcję z 4,02 kWp na 3920 kWh. No i okej. Ale w projekcie już się okazało, że produkcja została wyliczona na 3750 kWh. Trochę mnie to też wkurzyło. Zdrówka |
|||
|
||||
sebsa
|
Wiesiek jak zawsze klasa ładnie wyjaśnił. Przy PC ilość pożartych kWh nie jest tożsama z tymi oddanymi do instalacji w postaci ciepełka. To właśnie ten COP, SCOP.
Przy okazji wklejam link do fajnego kalkulatora. Wystarczy wprowadzić i dopasować dane na podstawie własnego zużycia i nastąpi przeliczenie na inne nośniki. To dla tych którzy myślą nad zmianą sposobu ogrzewania a brak im stosownych wyliczeń. Sprawność kotła ustawić max 65%, resztę wg swoich danych lub gotowych podpowiedzi. https://www.a-pic.pl/kalkulator. |
|||
|
||||
konto usunięte
|
sebsa zgadza się macie racje , nie wiedziałem o tym COP , SCOP ,
Jest dokładnie tak jak piszesz , znalazłem kalkulatory i info w internecie jak to przeliczyć , i rzeczywiście wychodzi drożej jakbym chciał grzać grzałką elektryczną bufor , zwłaszcza że większosć grzałbym w zimie gdzie to co produkuje instalcja to nic , wiec brałbym z banku ( tauron/) , a bank wyplaca tylko 80% dodane 2020-10-02 07:26Z tamtego kalkulatora wynika że pompa Ciepła w moim przypadku to max 4500kWh rocznie , więc założę instalacje 7kW i powinno starczyć. Drugie pytanie jaką pompę powietrze -woda do domu 120m2 , powiedzmy że jest średnio docieplony |
|||
|
||||
konto usunięte
|
Panowie należy jeszcze wziąć pod uwagę koszty: Pompa ciepła jakieś 17000 - 37000 PLN, grzałka 700 PLN. Pompy są różne ale do 120m brałbym LG Therma V na R32 za jakieś 17k PLN. |
|||
|
||||
karoka65
|
No z tym 37 tysięcy to przesadziłeś Marcin nawet Daikin ze zasobnikiem 230L z nierdzewki jaki montowaliśmy ze 3 tygodnie temu u kolegi tyle nie kosztował z robotą i wszystkim na gotowo. Niestety Ci którzy mają w instalacji grzejniki musza zapłacić prawie 2 razy tyle za takie urządzenie niż Ci którzy mają podłogówki, śmiem twierdzić że obecnie w domach gdzie jest sama podłogówka kotłownia z pompa ciepła kosztowo wyjdzie w podobnych pieniądzach co śmierdziel na eko groszek a jeśli będziemy chcieli wsadzić pelleciaka to pompa może wyjść nawet w mniejszych pieniądzach a o zerowej obsłudze już w ogóle nie wspomnę.
|
|||
|
||||
konto usunięte
|
Psanasonic T-cap all in one SQ ponad 42k PLN bez montażu.
Ale zgadzam się że z domu z podłogówką można mieć ciepłą pompę w cenie śmierdziela na wungiel. Ja dziś od rana wziąłem się za mojego OEPa nie rozpalanego od maja. Łapy brudne wszystkie zawory i pompy zastane, nawet 4D nie mogłem przekręcić. Masakra normalnie, całe lato z komina lała się woda w kotłowni woda na podłodze muszę to osuszyć. |
|||
|
||||
leON22
|
Marcin, co jakiś czas trzeba wachlować zaworami jak się ich nie używa Organ nie używany zanika
Wiesiu, Ty masz grzejniki i też chyba dużo nie wydałeś na swoją PC, czy mi się tylko wydaje? Myślałem o podobnej jednostce do Twojej |
|||
|
||||
karoka65
|
Leon jak to mówią każdy chwali swoje ja jestem z tego bardzo zadowolony a że jestem to na razie proponuje też to czego sam używam. Wstawiłem Wam pełne dane o zużyciu prądu od początku jak pompa pracuje, dane z instalacji kilku z nas podaje systematycznie co miesiąc także każdy może wyciągnąć z tych danych wnioski. Mnie to kosztowało około 25 tysi, wiosną Daikin poszedł 10% w górę z ceną. Gdybym miał podłgówkę pewnie zamknąłbym się z pompą w cenie 15 czy 17 tysięcy i nie byłaby to jakaś Julka i jak sami widzicie większość z Was zapłaciła tyle za kotłownię ze śmierdzielem. Przy PCi odpada masa "gadżetów" które muszą być zamontowane przy kotle.
|
|||