beni226
![]() |
Witam,mam u siebie ochrone przez cwu. Teraz tylko przepalam raz na jakis czas i piec czesciej sie odstawia. Zauwazylem ze pompka od cwu teraz co chwile zalacza sie podgoni temp powrotu o 2stopnie i wylacza sie i tak w kolko. Da sie to jakos zmienic? Teraz podlaczylem pompke cwu bezposrednio pod kontakt
|
|||
|
||||
reaker
![]() |
Zmniejsz minimalną temp powrotu (w ustawieniach) oraz podkręć nieco moc pompy CO (przy pompie).
|
|||