| miron1210   | 
                                     witam,czy można coś zrobić aby pompa bojlera wyłączała się jak spadnie temp bojlera poniżej temp pieca .mam piec zasypowy  | |||
|  | ||||
| fred   | 
                                     Nie rozumiem dlaczego ma się wyłączać jeśli temp CWU spadnie ponizej temp kotła? Wszystko zależy jakim sterownikiem jest ona sterowana. Powinna być sterowana dwufazowo, czyli włącz przy zadanej temp minimalnej i wyłącz po osiągnięciu temp CWU zadanej - temp. max. Załączenie nie powinno nastąpić jeżeli temp kotła jest niższa od temp. CWU. | |||
|  | ||||
| miron1210   | 
                                     oj odwrotnie jak spadnie temp pieca poniżej temp bojlera. programiści mogli by coś z tym zrobić,zwykły sterownik taką funkcję posiada | |||
|  | ||||
| pawel3   | 
                                     W następnej aktualizacji prośba ta będzie uwzględniona 
                                 | |||
|  | ||||
| miron1210   | 
                                     witam,a kiedy można się spodziewać? | |||
|  | ||||
| Wiciu9   | 
                                      Można ustawić w  zaawansowanych temperaturę załączania pomp .
                                 | |||
|  | ||||
| miron1210   | 
                                     jak ustawie np temp 50 st, to do  tej temp nie grzeje mi podłogówka i grzejniki,czyli musze chochlować .przy zasypowym piecu to nie przejdzie | |||