W nowym sofcie do sterowników PELLO dodaliśmy obsługę BUFORA. Więcej informacji na forum lub w tym pliku
Forum  eCoal.pl v3.5  Praca pompy c.o. Subskrybuj
2017-03-18 14:15
  Tommyle Posty: 129 Ostrzeżenie: 0
Około 9.15 wyłączyła mi się pompa centralnego ogrzewania po czym uruchomiła się po około 1,5 godz. po resecie sterownika.
Czy mógłby ktoś z kolegów popatrzeć na moje ustawienia bo ja nic nie mogę znaleźć co to mogło spowodować.
Nigdy wcześniej to się nie zdarzyło.
2017-03-18 14:35
  mnich Posty: 263 Ostrzeżenie: 0 ELEKTRO-SYSTEM /SERWIS
Załączył się priorytet ciepłej wody użytkowej, dlatego pompa CO została wyłączona. 
Restart sterownika spowodował że CWU wróciło do cyklu normalnej pracy,  gdyż po załączeniu sterownika temperatura na CWU mieściła się w wyznaczonych 10 stopniach od zadanej (histereza 2 = 10 stopni).
2017-03-18 14:44
  Tommyle Posty: 129 Ostrzeżenie: 0
Nie mogę znaleźć gdzie ustawia się priorytet CWU
2017-03-18 14:56
  mnich Posty: 263 Ostrzeżenie: 0 ELEKTRO-SYSTEM /SERWIS
Ustawienia> Obwód CWU/cyrkulacja.

Histereza#2 - Histereza   dla   uzyskania   priorytetu   CWU   -   załączenie   pompy
ładującej CWU i wyłączenie pomp  P1 i  P2 nastąpi gdy temperatura na bojlerze spadnie poniżej  
Temperatury  zadanej CWU minus Histereza #2

Ustawienie wartości na 30°C powoduje wyłączenie opcji priorytetu.
Zakres [0°C do 30°C]
2017-03-18 15:07
  Tommyle Posty: 129 Ostrzeżenie: 0
Dzięki. Wszystko jasne

Użytkownicy online: 11305, Agraf, ALFA159, duszaw, ptarac, roman19, Sit19923, wiesiekk1