Tommyle
|
Około 9.15 wyłączyła mi się pompa centralnego ogrzewania po czym uruchomiła się po około 1,5 godz. po resecie sterownika.
Czy mógłby ktoś z kolegów popatrzeć na moje ustawienia bo ja nic nie mogę znaleźć co to mogło spowodować. Nigdy wcześniej to się nie zdarzyło. |
|||
|
||||
mnich
|
Załączył się priorytet ciepłej wody użytkowej, dlatego pompa CO została wyłączona.
Restart sterownika spowodował że CWU wróciło do cyklu normalnej pracy, gdyż po załączeniu sterownika temperatura na CWU mieściła się w wyznaczonych 10 stopniach od zadanej (histereza 2 = 10 stopni). |
|||
|
||||
Tommyle
|
Nie mogę znaleźć gdzie ustawia się priorytet CWU
|
|||
|
||||
mnich
|
Ustawienia> Obwód CWU/cyrkulacja.
Histereza#2 - Histereza dla uzyskania priorytetu CWU - załączenie pompy ładującej CWU i wyłączenie pomp P1 i P2 nastąpi gdy temperatura na bojlerze spadnie poniżej Temperatury zadanej CWU minus Histereza #2 Ustawienie wartości na 30°C powoduje wyłączenie opcji priorytetu. Zakres [0°C do 30°C] |
|||
|
||||
Tommyle
|
Dzięki. Wszystko jasne
|
|||