                                     Około 9.15 wyłączyła mi się pompa centralnego ogrzewania po czym uruchomiła się po około 1,5 godz. po resecie sterownika. Czy mógłby ktoś z kolegów popatrzeć na moje ustawienia bo ja nic nie mogę znaleźć co to mogło spowodować. Nigdy wcześniej to się nie zdarzyło. | |||
|  | ||||
| mnich   | 
                                     Załączył się priorytet ciepłej wody użytkowej, dlatego pompa CO została wyłączona.   Restart sterownika spowodował że CWU wróciło do cyklu normalnej pracy, gdyż po załączeniu sterownika temperatura na CWU mieściła się w wyznaczonych 10 stopniach od zadanej (histereza 2 = 10 stopni). | |||
|  | ||||
| Tommyle   | 
                                     Nie mogę znaleźć gdzie ustawia się priorytet CWU | |||
|  | ||||
| mnich   | 
                                     Ustawienia> Obwód CWU/cyrkulacja. Histereza#2 - Histereza dla uzyskania priorytetu CWU - załączenie pompy ładującej CWU i wyłączenie pomp P1 i P2 nastąpi gdy temperatura na bojlerze spadnie poniżej Temperatury zadanej CWU minus Histereza #2 Ustawienie wartości na 30°C powoduje wyłączenie opcji priorytetu. Zakres [0°C do 30°C] | |||
|  | ||||
| Tommyle   | 
                                     Dzięki. Wszystko jasne   | |||