Forum eCoal.pl v3.5 Obniżenie temperatury zadanej kotła OEP 25kW Subskrybuj | ||||
|
||||
sanchezze
|
posiadam kocioł jak w temacie od stycznia tego roku, ostatnio chcąc obniżyć zadaną temperaturę kotła poniżej 50st zauważyłem że na wyświetlaczu sterownika jako zadana temp. widnieje 52st i nawet deklarując poniżej 50st w ustawieniach nadal zostaje zadana jakby minimalna wartość graniczna to 52st. Czy można to jakoś rozwiązać, bo wydaje mi się że na początku użytkowania tj. w nie tak odległej przeszłości można było obniżyć poniżej tych 52st. ??
|
|||
|
||||
konto usunięte
|
Proszę sprawdzić minimalną temp powrotu w parametrach zaawansowanych.
Najniższa temp zadana musi być 2 stopnie wyższa od minimalnej temp powrotu. Pozdrawiam |
|||
|
||||
sanchezze
|
Dziękuję za odpowiedz. A jeżeli faktycznie są takie ustawienia to czy mogę obniżyć temp. powrotu ?
|
|||
|
||||
konto usunięte
|
Można..choć warto zapoznać się z instrukcją kotła i tym jakie minimalne temp musimy utrzymywać na wyjściu i powrocie.
|
|||