Od dnia 16.10.2024 zostały wyłączone stacjonarne numery telefonów. Zapraszamy do kontaktu pod numerem: 574 443 555.
Forum  eCoal.pl v3.5  Prosba o pomoc przy ustawieniach stera Subskrybuj
2017-02-16 14:14
  maks011 Posty: 1 Ostrzeżenie: 0
Witam prosze o pomoc w ustawieniach stera na grupowym,z mojej obserwacji piec troche przesypuje, widac na zdjeciach,robia sie troche spieki oraz w popielniku pokazuja sie-malo bo malo ale sa nieprzepalone kawalki groszku, prosze o pomoc
dodane 2017-02-16 14:13
dodane 2017-02-16 14:14Proszę o skorygowanie ustawień, z góry serdeczne dzięki
2017-02-16 18:34
  sq9tbu Posty: 701 Ostrzeżenie: 0
Daj dla 8KW dmuchawa 42 a dla 12 44
2017-02-16 23:15
  Mateusz91 Posty: 69 Ostrzeżenie: 0
Ja raczej zmniejszyłbym moc dmuchawy.... Ja mam dla 12 zaledwie 35 %  im więcej powietrza tym gorzej....
2017-02-17 00:15
  gregors Posty: 259 Ostrzeżenie: 0
Ilość powietrza zależy od ilości węgla i od jego jakości.
2017-02-17 08:41
  sq9tbu Posty: 701 Ostrzeżenie: 0
Jak mu wypycha niedopały to musi zwiększyć powietrze lub zmniejszyć podawanie. Węgiel ma być dopalony.
2017-02-17 10:04
  Mateusz91 Posty: 69 Ostrzeżenie: 0
Ja miałem podobną sytuację i zmniejszenie dmuchawy i podania przyniosło oczekiwane rezultaty.
Użytkownicy online: KJanusz480, olszewski126, Wiesieki, wojciechherman