Od dnia 16.10.2024 zostały wyłączone stacjonarne numery telefonów. Zapraszamy do kontaktu pod numerem: 574 443 555.
Forum  eCoal.pl v3.5  Wysokokaloryczny opał Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona1 / 4Następna stronaOstatnia strona
2017-01-15 17:10
  beni226 Posty: 48 Ostrzeżenie: 0
Witam, trafił mi się wysokokaloryczny opał i mam teraz problem z ustawieniem pieca. Jak wy ustawiacie taki opał na jakich mocach u was chodzi?jak u siebie dałem na 38%nadmuch  to wszystko tak  spala się ze robi krater a znowu jak dam mniejsza moc nadmuchu to tak jak by powietrze nie dochodziło do konca palnika. Zauważyłem też że kocioł strasznie zachodzi a dopiero co wyczyszczony i zaszedł czarnym nalotem. CO byście poradzili
2017-01-15 17:15
  Radkon1981 Posty: 61 Ostrzeżenie: 0
Ja mam to samo, palę  ekogroszkiem wesoła. Nadmuch mam ustawione na ok 36% to mam -3% korekty dmuchawy. Jak zejde powyżej to krater a poniżej niedopala......ogólnie nie jestem zadowolony :( pozatym jak u ciebie kolego piecyk w środku czarniutki.
2017-01-15 17:25
  Jacek_OEP10kw Posty: 42 Ostrzeżenie: 0
Też "męczyłem" się z Wesołą, dopiero dodatek wapna budowlanego pomógł, przestała się spiekać.
2017-01-16 10:39
  Jaspers Posty: 29 Ostrzeżenie: 0
Paliłem w ubiegłym roku wesołą 32Mj cena 850zł/tona - workowany i byłem bardzo zadowolony, Nie pamiętam dokładnie ustawień ale mam gdzieś zapisane to jak znajdę to wrzucę, OEP16
Teraz palę miałem z groszkiem 50/50 Mj27 i też jestem zadowolony a cena 480zł/tona.
2017-01-16 10:55
  jdabrowski85 Posty: 43 Ostrzeżenie: 0
Ten miał z groszkiem mieszasz sam, czy kupiłeś gotowy?
2017-01-16 18:15
  Mateusz91 Posty: 69 Ostrzeżenie: 0
Bo temperatury jak nie są niskie to ja nie kupuję Chwałowic raczej wtedy Piasta bo Chwałowice spalają się u mnie jak słoma przy dodatnich....

Zapraszam Cię na kanał:
https://www.youtube.com/channel/UC6q695zPbwsQ94V8pnOJ1uQ
2017-01-16 22:38
  Jaspers Posty: 29 Ostrzeżenie: 0
jdabrowski85 napisał » 2017-01-16 10:55
Ten miał z groszkiem mieszasz sam, czy kupiłeś gotowy?

taki miał już kupuję na składzie, wygląda jak ekogroszek pomieszany z miałem 50/50 ale za to cena rewelacja i bez problemu z paleniem, nie spieka mało popiołu tylko nie pamiętam z jakiej to kopalni jest ale jak będę obok składu to zajadę spytać jak coś.
2017-01-17 20:56
  beni226 Posty: 48 Ostrzeżenie: 0
jaspers jak byś miał to napisz jakich mniej wiecej parametrów używałeś przy tym wysokokalorycznym
dodane 2017-01-17 20:56a teraz drugie pytanie zagadka. Pale u siebie na trybie retorowy ręczny i teraz czy lepiej przy wysokokalorycznym opale dawac długie dawki i większy postój np: 12 podawania i co 60s czy lepsze i efektywniejsze bedzie 6s co 30s. Jakie wasze zdanie i spostrzezenia są na ten temat
2017-01-17 22:58
  Mateusz91 Posty: 69 Ostrzeżenie: 0
Zależy czy teraz na obecnych ustawieniach na palniku robi Ci się dziura czy masz kopczyk.
2017-01-27 15:25
  beni226 Posty: 48 Ostrzeżenie: 0
Witam, paliłem 13dni grochem wyokokalorycznym i oto co mnie dzis spotkało!czy to normalne? mieliscie już cos takiego?

2017-01-27 20:30
  jendrek Posty: 66 Ostrzeżenie: 0
Normalne. Opał wysokokaloryczny np. Wesoła nie lubi w podawaniu dużych dawek, oraz postojów w podtrzymaniu - dymi. U mnie wymiennik najlepiej wyglądał przy pracy ciągłej w automacie eCoal 15 kW.
2017-01-27 23:18
  arti Posty: 44 Ostrzeżenie: 0
beni226 napisał » 2017-01-27 15:25
Witam, paliłem 13dni grochem wyokokalorycznym i oto co mnie dzis spotkało!czy to normalne? mieliscie już cos takiego?


Beni ja sie martwiłem że u mnie kopci i kocioł zarasta sadzą u ciebie jest masakra po mieciącu nieczyszczenia tak by u mnie nie wyglądało. Nie masz przypadkiem mokrego grochu?
Jędrek ma rację na automacie bedziesz miał najczyściej piec dąży do pracy ciągłej wtedy tak nie kopci.
2017-01-28 00:05
  leON22 Posty: 6380 Ostrzeżenie: 3
Palę "Wesołą" na grupowym ale takiego syfu nie miałem po dwóch tygodniach palenia , było trochę sadzy z powodu samoistnego wypalania się grochu podczas postoju kotła spowodowane nadmiernym ciągiem kominowym  Pomogło uchylenie drzwiczek od wyczystki i odpowiednie ustawienia temp.kotła , powrotu i mocy dmuchawy , czyli wypadkowa wielu czynników o mokrym opale nawet nie wspominam Paliłem latem na ogrzanie CWU opałem gorszej jakości , groszek Silesia luz prosto ze składu do zasobnika . Jeszcze wtedy nie miałem zamontowanego osuszacza , ale jechałem jako nowy , młody , niedoświadczony palacz na automacie ecoal ( temp.zadana 50 dobijało do 55 i więcej ) , w piecu było czyściutko spalanie w/g mnie kosmiczne jak na ogrzanie samej wody , bo wychodziło ok.5kg/d czyli 150kg na m-c x 580PLN/T= 87 zeta na m-c , a ciepła woda z junkersa gazowego razem z kuchenką gazową 70 zł na m-c ( 4 osoby w domu zużycie wody ok.50m3/ m-c ) , tak że nie ma porównania , gaz wychodził taniej . Dopiero przejście na spalanie grupowe dało korzyści , od września załączone ogrzewanie i podobne spalanie , w chwili obecnej około 20kg/d , myślę ,że to niezły wynik , w domu temp.>23*C , CWU >50*C , od 1 września do dziś spaliłem 2100 kg groszku , pozdrawiam
2017-01-28 11:02
  sq9tbu Posty: 701 Ostrzeżenie: 0
Zobacz sobie moje statystyki. Dom  140m.
Ustaw sobie tak jak ja mam na grupowym.
Palę wesołą i jest ok, w zasadzie sam popiół. Gdyby coś będziesz lekko korygował ustawienia bo wiadomo że nie masz takich samych  warunkow.
2017-01-28 20:24
  beni226 Posty: 48 Ostrzeżenie: 0
Powiem wam że jak otworze drzwiczki to kopci się strasznie przy tym opale. Opał mam suchy jak pieprz i dodatkowo mam zrobione osuszanie zasobnika. Teraz zostało mi jakies 400kg i mieszam go z innym pół na pół i może powoli go zmecze. Spróbuje najwyżej jeszcze waszych ustawien na grupowym albo bede dawał krótkie dawki. Problemem jest też to że szybko piec dochodzi i stoi w podtrzymaniu
2017-01-28 20:34
  leON22 Posty: 6380 Ostrzeżenie: 3
beni226 spróbuj na automacie , zadaj mu temp.50*C podbije Ci do 55 st. i zobaczysz jak wtedy będzie w kociołku
2017-01-29 13:47
  DAN4444 Posty: 2 Ostrzeżenie: 0
Witam.
Palę ekogroszkiem wesoła na ustawieniach ręcznych
praca podajnika 4s
postój 30s
moc dmuchawy 35%
maksymalna temp. spalin 120 stopni
minimalna moc dmuchawy 34%
W popiele są niewielkie spieki .Na ściankach pieca jest nalot 2mm usuwam go raz na tydzień
Na ustawieniach automatycznych były duże spieki żużlowe .Temp.spalin dochodziła do 200 stopni
Piec eko plus m 26kw , pow. ogrzewana 200m2 dom nieocieplony . Przy -10 stopni spalanie 25 kg na dobę
2017-01-29 21:26
  mkaminski76 Posty: 23 Ostrzeżenie: 0
Witam, a mógłbyś wrzucić fotkę z palnika? Nie robi się u Ciebie krater?
2017-01-30 07:12
  pab11o Posty: 346 Ostrzeżenie: 0
Czy to prawda że z opału wysoko kalorycznego jest więcej popiołu?
2017-01-30 08:57
  procho Posty: 229 Ostrzeżenie: 0
chyba przeciwnie - Iskra Żółta z Kareny ma na pewno mniej niż mój poprzedni węgiel z Prestige
Pierwsza stronaPoprzednia strona1 / 4Następna stronaOstatnia strona
Użytkownicy online: Bramante2024, klaps6, leszno.krzyz, mirekbajno, rafting