2017-01-11 20:22
  Tomisss Posty: 48 Ostrzeżenie: 0
Zauważone dzisiaj! 
Ustawiam zadaną kotła z 55 na 60, za zaworem 4d (na instalację) z 45 na 50. Kocioł 60 a za zaworem ani drgnie. Sprawdzam w ustawieniach sterownika zadana 50, na głównym ekranie zadana dalej 45. O co tu chodzi? 

Na wykresie widać, że sterownik nie reaguje na zadaną temp. za zaworem, pomimo tego, że w zdarzeniach widać zmianę
dodane 2017-01-11 20:22
2017-01-11 21:38
  tryt Posty: 278 Ostrzeżenie: 1
Ostatnio było to omawiane. Zwiększ w ustawieniach na obwodach CO temp maksymalną. Chwyta do 5 stopni poniżej. U Ciebie masz tem max 50, a więc więcej jak 45 nie ustawisz. Jeżeli nie masz podłogówki, to możesz podnieść o np 5 stopni tą temp maksymalną
2017-01-11 22:48
  Tomisss Posty: 48 Ostrzeżenie: 0
Ok. Wszystko jasne. Dzięki za info. Mam podłogówkę, ale regulowana dodatkowo termostatycznym.