W nowym sofcie do sterowników PELLO dodaliśmy obsługę BUFORA. Więcej informacji na forum lub w tym pliku
Forum  eSterownik.pl  Urządzenie niepodłączone. Subskrybuj
2017-01-03 12:16
  luukashek Posty: 7 Ostrzeżenie: 0
Witam.
co jakiś czas nie mogę się zalogować na urządzenie:
https://esterownik.pl/device/8392
komunikat ze strony:Urządzenie nie podłączone !

po chwili jest ponownie dostępne, bez jakiejkolwiek interwencji.
Lokalnie ten sam problem czasem IP widoczne czasem znika. Kabel dobrze zarobiony. 
jakaś rada?


2017-01-03 12:21
  PrzemekP Posty: 1518 Ostrzeżenie: 0 ELEKTRO-SYSTEM / ADMIN
Jeżeli masz problem również w sieci lokalnej to prawdopodobnie problem leży po stronie routera w twojej sieci. Możliwe, że ustawiłeś taki adres IP sterownikowi, który dostaje inne urządzenie poprzez DHCP.
2017-01-03 12:37
  luukashek Posty: 7 Ostrzeżenie: 0
nieee sprawdzone. ustawione specjalnie zakresy.. pierwsze 100 Ip na wi-fi, 101 do 200 DHCP reszta static- tylko 1 IP. więc nie ma opcji.
2017-01-03 12:40
  PrzemekP Posty: 1518 Ostrzeżenie: 0 ELEKTRO-SYSTEM / ADMIN
A jaki IP przypisałeś sterownikowi ?
2017-01-03 13:01
  luukashek Posty: 7 Ostrzeżenie: 0
x.X.X.254
GW .255
2017-01-03 13:48
  mamut Posty: 352 Ostrzeżenie: 0
Poczkaj dla pieca dałeś .254, a GW masz .255?
2017-01-03 14:53
  sq9tbu Posty: 1240 Ostrzeżenie: 0
kalkulator
2017-01-03 19:12
  luukashek Posty: 7 Ostrzeżenie: 0
/8 na 10.0.0.0
dziś w kotłowni miałem alarm zły adres IP przestawiłem na inny i zaczęło działać. Nadal nie wiem co przyczyną mniejsza z tym.
Koniec tematu.
dziękuję za pomoc
Użytkownicy online: AdamSroka16, Dan440, pszczolka271, wujek22