Forum eCoal.pl v3.5 Zbyt wysoka temp. podajnika (Eco Plus M) Subskrybuj | ||||
|
||||
Edek1
|
Wyskakuje mi alarm ok 3 razy dziennie. W ustawieniach zaawansowanych widzę: max temp. podajnika 47 st.
Obecnie w stanie alarmu 41,7 st. Mógłbym jeszcze ustawić poprawkę kalibracyjną, ale nie wiem czy to ma sens, bo kocioł dobrze pracował przez dwa miesiące, tylko tydzień temu tata zaczął przy nim "kręcić". ew. jak przywrócić ustawienia fabryczne?
|
|||
|
||||
konto usunięte
|
Witam,zwiększ max temp podajnika,fabrycznie 70 stopni.
Sprawdź co się dzieje na palenisku,nie pali się zbyt nisko ? |
|||
|
||||
sq9tbu
|
Zobacz w ustawieniach na temperature podajnika. U mnie jest poprawka 0.5
Daj na max temp podajnika 55 |
|||
|
||||
Edek1
|
Teraz zwiększyłem max temp podajnika do 50 st.
Aktualna temp podajnika to 44,9, ale nie mogę skasować błędu przez aplikację androida, robienie restartu urządzenia... nie pomaga. (alarm nie piszczy, tylko świeci czerwona ikona - tak jakby "wisi" w pamięci). edit - sterownik ciągle wysyła sygnał o alarmie |
|||
|
||||
sq9tbu
|
Udostepnij go w necie.
|
|||
|
||||
Edek1
|
https://esterownik.pl/device/12758
póki co alarm ustąpił trochę dziwne, a przy okazji zerknijcie czy coś jest do poprawy |
|||
|
||||
sq9tbu
|
Pierwsze co się rzuca w oczy to wysoka temperatura spalin. Średnio u użytkowników jest pomiędzy 100-150.
W podtrzymaniu długi czas podawania węgla. W obwodzie co zawór 4d temperatura zadana 42 a minimalna 23? Używasz regulatora pogodowego? To jest to co mi się rzuciło w oczy. |
|||
|
||||
Edek1
|
spalin bywa ok 168 stopni w szczycie. Jeszcze nie wszystko mam dograne.
Zawor 4d jest niepodłaczony i raczej nie bedzie. Regulatora pogodowego nie mam. Dzieki za spostrzeżenia. Poszukam może ktoś ma udostęniony podobny piecyk to sie poustawia. |
|||