W nowym sofcie do sterowników PELLO dodaliśmy obsługę BUFORA. Więcej informacji na forum lub w tym pliku
Forum  eCoal.pl v3.5  Zbyt wysoka temp. podajnika (Eco Plus M) Subskrybuj
2017-01-02 10:06
  Edek1 Posty: 5 Ostrzeżenie: 0
Wyskakuje mi alarm ok 3 razy dziennie. W ustawieniach  zaawansowanych widzę: max temp. podajnika 47 st.
Obecnie w stanie alarmu 41,7 st.
Mógłbym jeszcze ustawić poprawkę kalibracyjną, ale nie wiem czy to ma sens, bo kocioł dobrze pracował przez dwa miesiące, tylko tydzień temu tata zaczął przy nim "kręcić".
ew. jak przywrócić ustawienia fabryczne?
2017-01-02 10:30
  konto usunięte Posty: 10188 Ostrzeżenie: 0
Witam,zwiększ max temp podajnika,fabrycznie 70 stopni.
Sprawdź co się dzieje na palenisku,nie pali się zbyt nisko ?
2017-01-02 10:30
  sq9tbu Posty: 1240 Ostrzeżenie: 0
Zobacz w ustawieniach na temperature podajnika.  U mnie jest poprawka 0.5
Daj na max temp podajnika 55

2017-01-02 13:22
  Edek1 Posty: 5 Ostrzeżenie: 0
Teraz zwiększyłem max temp podajnika do 50 st.
Aktualna temp podajnika to 44,9, ale nie mogę skasować błędu przez aplikację androida, robienie restartu urządzenia... nie pomaga. (alarm nie piszczy, tylko świeci czerwona ikona - tak jakby "wisi" w pamięci).
edit - sterownik ciągle wysyła sygnał o alarmie
2017-01-02 13:31
  sq9tbu Posty: 1240 Ostrzeżenie: 0
Udostepnij go w necie.
2017-01-02 13:51
  Edek1 Posty: 5 Ostrzeżenie: 0
https://esterownik.pl/device/12758
póki co alarm ustąpił trochę dziwne, a przy okazji zerknijcie czy coś jest do poprawy 
2017-01-02 15:47
  sq9tbu Posty: 1240 Ostrzeżenie: 0
Pierwsze co się rzuca w oczy to wysoka temperatura spalin. Średnio u użytkowników jest pomiędzy 100-150.
W podtrzymaniu długi czas podawania węgla.
W obwodzie co zawór 4d temperatura zadana 42 a minimalna 23?
Używasz regulatora pogodowego?
To jest to co mi się rzuciło w oczy.
2017-01-02 21:47
  Edek1 Posty: 5 Ostrzeżenie: 0
spalin bywa ok 168 stopni w szczycie. Jeszcze nie wszystko mam dograne.
Zawor 4d jest niepodłaczony i raczej nie bedzie. Regulatora pogodowego nie mam.
Dzieki za spostrzeżenia.
Poszukam może ktoś ma udostęniony podobny piecyk to sie poustawia.
Użytkownicy online: adasko79, Eladom1, eugpac, kikis2, Zarlacz