Od dnia 16.10.2024 zostały wyłączone stacjonarne numery telefonów. Zapraszamy do kontaktu pod numerem: 574 443 555.
Forum  eCoal.pl v3.5  Problem z niedopalaniem węgla i spiekami - OEPM 20 kW Subskrybuj
2016-12-28 17:31
  mkaminski76 Posty: 23 Ostrzeżenie: 0
Witam, mam problem ze spiekaniem węgla i niedopalaniem. W załączeniu: zdjęcia obrazujące palnik i popielnik. Zdjęcia zostały zrobione około 2,5 godziny po opróżnieniu popielnika, który poprzednio był opróżniany 25 grudnia, dzisiaj był zapełniony w całości. Węgiel pochodzi z kopalni Chwałowice. Próbowałem różnych ustawień, zmniejszałem moc dmuchawy, czas podawania, ale powodowało to albo jeszcze większe niedopalanie lub większe spieki. Aha, dodam jeszcze że palnik jest po drobnej modyfikacji przez serwis Ogniwo. Po rozszczelnieniu połączenia pomiędzy 1 i 2 segmentem palnika, serwis dokonał ponownego uszczelnienia i dodatkowo zostały wykonane otwory napowietrzające w ostatnim segmencie palnika. Czy ktoś z szanownych forumowicz mógłby mi pomóc?
2016-12-28 20:42
  karoka65 Posty: 2036 Ostrzeżenie: 1 Karoka-EKO
Ile węgla spalasz na dobę?
2016-12-28 22:07
  konto usunięte Posty: 7174 Ostrzeżenie: 0
U Ciebie i u mnie Chwałowice, a Ty masz lepszy sterownik i palnik. 
2016-12-28 22:44
  mamut Posty: 282 Ostrzeżenie: 0
mkaminski76 z moich doświadczeń na Wesołej wynika, że ecoal jakoś z mocniejszymi grochami sobie nie bardzo radzi. Spróbuj na grupowym, choć to trochę kicha, że się za "full automat" niby zapłaciło, a tu trzeba kombinować :/ bo "węgiel trudny"
2016-12-28 23:05
  mkaminski76 Posty: 23 Ostrzeżenie: 0
karoka65 napisał » 2016-12-28 20:42
Ile węgla spalasz na dobę?



Statystyki za 30 dni pokazują że prawie 28 kg
2016-12-29 09:24
  jorgo Posty: 24 Ostrzeżenie: 0
mkaminski76 napisał » 2016-12-28 17:31
Witam, mam problem ze spiekaniem węgla i niedopalaniem. W załączeniu:  Aha, dodam jeszcze że palnik jest po drobnej modyfikacji przez serwis Ogniwo. Po rozszczelnieniu połączenia pomiędzy 1 i 2 segmentem palnika, serwis dokonał ponownego uszczelnienia i dodatkowo zostały wykonane otwory napowietrzające w ostatnim segmencie palnika. Czy ktoś z szanownych forumowicz mógłby mi pomóc?



Ale jajca...... serwis wykonał dodatkowe otwory napowietrzające w ostatnim segmencie palnika Znaczy to ni mniej nie więcej - że:  w OE+ i OE+M  palnik jak był do niczego tak jest. Gdyby admini nie pousuwali w ramach "poprawności politycznej"  wielu tematów w dziale modyfikacji to byś wiedział, że takie "akcje" jak  wiercenie dodatkowych otworów nadmuchowych użytkownicy sami wymyślili i realizowali. Rozszczelnienie się segmentów palnika też znany temat. A i te dwie cegły stojące po obu stronach palnika to też już  było ćwiczone  w OE+, teraz szumnie jest to nazywane - jak widziałem na youtube - "ceramiką". A niestety nie pocieszę Cię i te otwory dodatkowo wywiercone też sytuacji nie uratują. 
Niestety....kaszana nigdy nie będzie szynką  


2016-12-29 09:40
  karoka65 Posty: 2036 Ostrzeżenie: 1 Karoka-EKO
mkaminski76 napisał » 2016-12-28 23:05
karoka65 napisał » 2016-12-28 20:42
Ile węgla spalasz na dobę?

Statystyki za 30 dni pokazują że prawie 28 kg

Tobie mogę zaproponować mały eksperyment.
Wypierdziel z palnika te szamotki razem z uchwytami.
Zawsze możesz włożyć je tam z powrotem.
Użytkownicy online: idemnato, ViktorG