Forum eCoal.pl v3.5 OEP 16KW jaki zakres mocy dmuchawy ustawić ? Subskrybuj | ||||
Pierwsza stronaPoprzednia strona1 / 2Następna stronaOstatnia strona | ||||
|
||||
leON22
|
Witam , mam pytanko j/w , chodzi o tryb grzanie w retorowym-grupowym , czy ustawić max zakres czyli 8-16 odpowiednio do mocy pieca , czy zawęzić np.do 8-12 , albo 12-16% albo pozostać na jednej mocy np.12% , co brać pod uwagę w nastawach , dzięki za odpowiedź
|
|||
|
||||
konto usunięte
|
leOn22 pamiętaj że moc tak naprawde zależy ile podań ustawisz dla tych mocy 8,12,16,... kW
5 podań w 8kW , to większa moc niż 3 podania w 1 6kW , dodane 2016-12-24 12:37Najlepiej będzie jak ustawisz sobie na początek jedną moc i dobierzesz sobie do niej moc dmuchawy tak abyś był zadowolony sytuacja na palniku , czystością wymiennika , i spalaniem zapamiętujesz te ustawienia i ustawiasz kocioł na moc wyższa dając min i max to samo i robisz dokładnie to samo co w pierwszym przypadku , jeśli już dobierzesz odpowiednio parametry spalania dla danych mocy wtedy ustawiasz moc min i max Często gęsto jednak jest tak że kocioł pracuje równo ze stała mocą , potrzebuje czasem więcej do dogrzania CWU |
|||
|
||||
gmaj22
|
"5 podań w 8kW , to większa moc niż 3 podania w 1 6kW"
Na pewno? 5 razy 5 jest więcej niż 3 razy 10??? |
|||
|
||||
konto usunięte
|
A to nie idzie po 7s ? w 8 a później po 2 s więcej
Btw może przykład zły bo już nie pamiętam ile sek ma podanie dla poszczególnej mocy , ale w każdym razie wiadomo o co chodzi co nie |
|||
|
||||
leON22
|
Ok , rozumiem , no to będzie trochę zabawy skoro na wszystko trzeba zwracać uwagę tzn. ilość podań , moc dmuchawy nie ma jakiegoś odnośnika w programie który mógłby pomóc optymalnie ustawić kociołek ?
|
|||
|
||||
gregors
|
Ustaw 8/8, dmuch na 35%, 60 na piecu i obserwuj co się dzieje ma palniku, w zdarzeniach i wykresach.
|
|||
|
||||
leON22
|
gregors , ustawiłem taj jak napisałeś tj. 8/8 dmuchawa 38% i jest problem , powstają spieki koksowe i powstaje dużo sadzy w kotle :( Podnosiłem temp.stopniowo o jedno oczko , jest lepiej teraz ale nie idealnie , w tej chwili testuje ustawienie dmuchawy na 42% , 5 podań , moc 8/8 zobaczę z parę godzin co i jak , aha zrobiłem mały mod palnika , dostawiłem dwie połówki szamotki , jedna od strony podajnika druga na końcu palnika , zobaczymy czy to coś poprawi , na pewno nie będzie przesypywać popiołu z boku popielnika i zatrzyma trochę popiół ,a wtedy nie będzie wypalać krateru przy tak dużym nadmuchu :(
|
|||
|
||||
jendrek
|
Palisz Wesołą, więc masz kłopot. Moim zdaniem, najlepiej przy tym węglu sprawuje się algorytm spalania retortowy - eCoal. Krótki czas podawania i niski nadmuch. Tydzień temu zmieniłem opał (nowa dostawa) i zaczął się kłopot z ustawieniami. Palę mieszanką Wesoła/Sobieski 60/40. Z wcześniejsza mieszanką nie było problemu.
|
|||
|
||||
konto usunięte
|
leON22 - z tą dmuchawą to w dół raczej nie w górę
|
|||
|
||||
leON22
|
Ameno25 w/g PP "1)Spieki koksowe - to taki marny koks, powstający z węgla. Ma wygląd szary, matowy i jest łatwy do rozkruszenia. ...w pierwszym przypadku zalecane jest zwiększenie nadmuchu i jeśli to możliwe to wydłużenie czasu podawania i przerwy " już sam nie wiem :( Dam na 36% podanie 4x i temp. na kotle na 60 i zobaczymy ?
PS.Już widzę , że przy 36% kopci jak "Batory" , dałem na 40% jest lepiej , płomień wyraźnie przebija się przez kopczyk zobaczymy , dalej co i jak |
|||
|
||||
konto usunięte
|
leOn tak na prawdę na czyste spieki koksowe nie ma sposobu to po prostu wina węgla , co innego jeśli masz spiek popiołu z koksem wtedy obniżenie nadmuchu pomaga , ale najlepiej jak sam sobie dojdziesz , nie wiem tylko czy nie za szybko dochodzisz do wniosków i zmieniasz nastawy
|
|||
|
||||
Jacek_OEP10kw
|
Witam. Też "męczę" się z Wesołą. Popiołu jedna szuflada na cały zasobnik, tylko te spieki koksowe. Moim zdaniem problem jest w zlepianiu się małych kawałków groszku w duże kęsy, zaobserwowałem coś takiego że jednocześnie miałem w palniku przedmuchy-kratery a z przeciwnej strony (tam gdzie jest więcej otworów nadmuchowych) przesypywał się koks i dodatkowo jeszcze dymiło się z komina a piec dłużej dochodził do zadanej. W jeden dzień poświęciłem trochę czasu i po każdym cyklu grzania prętem rozbijałem spieki na palniku i równo je rozkładałem, efekt tego był taki że bez żadnych zmian ustawień piec szybciej dochodził do zadanej, z komina przestało się dymić i zużycie groszku spadło. Dzisiaj zasypałem "wesołą" z dodatkiem wapna budowlanego ciekawy jestem jaki będzie tego efekt.
|
|||
|
||||
leON22
|
Fakt , popiołu znacznie mniej niż na poprzednim z Silesia , pełny popielnik na 120 kg zasypu ale za to inny problem z tym kopcem , kraterem ,spiekami koksowymi , a przy niższych nastawach dmuchawy z kopceniem i sadzą :( Walczę dalej , może lekka modyfikacja palnika pomoże , chodzi o tzw. kapliczkę z szamotki , same boki żeby te niedopalone spieki nie spadały za wcześnie do popielnika wtajemniczeni bardziej wiedzą o czym piszę , pozdrawiam jutro biorę się za przeróbkę
|
|||
|
||||
Jacek_OEP10kw
|
... może lekka modyfikacja palnika pomoże , chodzi o tzw. kapliczkę z szamotki , same boki masz na myśli te szamotki jak w OEPM? mam je od dłuższego czasu, to teraz spieki koksowe przesypują się tylną stroną palnika. Ja mam tylko nadzieje w wapnie, jeśli pomoże w mniejszym klejeniu się koksu to będzie super.
|
|||
|
||||
mamut
|
Ja u siebie z Wesołą, ograniczyłem wielkość palnika po obydwu stronach wklejeniem szamotek, liczba podań minimalna dla 8 i 12, dmuchawa odpowiednio 36%,40% i gdy piec pracuje z w miarę normalną mocą, trochę żużlu się pojawia. Gdy cieplej na zewnątrz trochę koksu. Wcześniej cały czas niedopały.
|
|||
|
||||
Jacek_OEP10kw
|
A jak te szamotki w palniku sprawdzają się na innym opale?
|
|||
|
||||
mamut
|
Nie wiem, leniwy jestem i jak sobie w miarę pod Wesołą ustawiłem, to tak jadę Nie mam gdzie węgla trzymać w większej ilości, a do składu mam kilometr, to kupuje sobie po 10 woreczków, akurat się dosuszy w kotłowni.
Najpierw zmniejszyłem na końcu ale spalanie nadal mnie nie zadowalało, więc pomyślałem trochę na zasadzie małego batorego, żeby jeszcze zmniejszyć palnik, skoro węgla nie specjalnie duże ilości idą. |
|||
|
||||
leON22
|
Właśnie zamontowałem ale tylko z trzech stron , tzn.od strony podajnika , na końcu palnika i z przodu od strony drzwiczek , bo tu najwięcej wypadało tych niedopalonych spieków koksowych , z tyłu było OK drobny popiół w popielniku . Zmontowałem "to" na razie na sucho , połówka szamotki obcięta na pół z długości i kawałek zastawiający część od strony drzwiczek , czyli jakby podniesiony palnik o około 7,5 cm z trzech stron idę zobaczyć jak się pali
PS.Tak wygląda ta mini kapliczka , zobaczymy czy coś pomoże , jutro zdjęcie zawartości popielnika dodane 2016-12-29 00:28 Tak wygląda płomień z "kapliczki" https://www.youtube.com/watch?v=URB9fQVqN7A&feature=youtu.be Zawartość popielnika , niestety znowu spieki koksowe :( dodane 2016-12-29 17:03 |
|||
|
||||
Jacek_OEP10kw
|
Po jednym dniu palenia Wesołą z domieszką wapna jest dużo lepiej, żar na palniku nie klei się w duże kawałki, co do popielnika to dokładnie nie powiem bo jeszcze nie opróżniłem go ze starego popiołu ale widzę że też jest dużo lepiej.
|
|||
Pierwsza stronaPoprzednia strona1 / 2Następna stronaOstatnia strona | ||||