| Forum bruli.pl v3.5 / v4.0 Wykres CO straszne poszarpany. Jak ustawić sterownik? Duże spalanie. Subskrybuj | ||||
| Pierwsza stronaPoprzednia strona1 / 3Następna stronaOstatnia strona | ||||
| 
                                
                                
                                 | 
                            ||||
| 
                            	
                            	
                                	 
                                	                                	kamilsyga19
                                	                                	                               
                                 | 
                            
                            	                                 
                                     Witam. Mam piec Skamp 12 KW premium z palnikiem batorego i sterownikiem bruli 3.5. Piec pali mi około 27 kg dziennie biorąc pod uwagę, że na dworze jest około 0 stopni i to, że mam dom 130 metrów uważam, że to za dużo. Znajomi o podobnym metrażu spalają zdecydowanie mniej. Z racji tego, że forum było nie dostępne założyłem wątek na podobnym forum:   
                                                                
                                
                                                            http://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/22769-du%C5%BCe-spalanie-ekogroszku-czy-dobrze-si%C4%99-spala-zdj%C4%99cia/page-2 A tutaj link do mojego pieca: https://esterownik.pl/device/10712 Moglibyście zerknąć na moje wykresy i ustawienia? Piec nie szlakuje, węgiel spala się ładnie. Prosiłbym o przeczytanie również wątku na forum który wkleiłem tam jest sporo już napisane. Dziękuje 
                                 | 
                            |||
| 
                                
                                
                                 | 
                            ||||
| 
                            	
                            	
                                	 
                                	                                	kamilsyga19
                                	                                	                               
                                 | 
                            
                            	                                 
                                     Nie wzorowałem się na nim. Słuchaj to co napisałeś to ja wiem, gdybym tego nie wiedział to bym dosypywał węgiel do podajnika i myślał, że wszystko jest okej. Problem polega na tym, że ja nie wiem jak to zrobić i dlatego tutaj napisałem. 
                                 
                                                                
                                
                                                             | 
                            |||
| 
                                
                                
                                 | 
                            ||||
| 
                            	
                            	
                                	 
                                	                                	mamut
                                	                                	                               
                                 | 
                            
                            	                                 
                                     Zerknąłem na tamto forum. Przy takiej "skopanej" instalacji zostaje tylko otworzyć zawór 4D tak jakby go nie było, praca się wyrówna i przestanie robić niespodziankę dla kotła z zalewaniem go zimną wodą. W tej chwili to praca twojego kotła i temp na nim przypomina bardziej w kółko wygaszanie i rozpalanie niż ciągłą.
                                 
                                                                
                                
                                                             | 
                            |||
| 
                                
                                
                                 | 
                            ||||
| 
                            	
                            	
                                	 
                                	                                	kamilsyga19
                                	                                	                               
                                 | 
                            
                            	                                 
                                     co trzeba poprawić ?
                                 
                                                                
                                
                                                             | 
                            |||
| 
                                
                                
                                 | 
                            ||||
| 
                            	
                            	
                                	 
                                	                                	kamilsyga19
                                	                                	                               
                                 | 
                            
                            	                                 
                                     Oczywiscie ze szukam porad od kilka osob. Te ktore sie pokryja zapewne beda prawidlowe. Jeden kazde ustawic piec na 55 a drugi na 75 , jeden zawor tak a drugi inaczej. Instalacje przerobie ale musze miec pewnosc co jest zrypane na pewno zeby goscia od instalacji przyatakowac. Instrukcje bruliego i dtr kotla czytalem, kontaktowalem sie tez z producentem kotla ktory z kolei kazal przejsc w tryb reczny. Pojecie mam marne dlatego tu napisalem a Twoje posty w temacie do tematu nie wniosly kompletnie nic.  Dziekuje za pomoc Ameno25 i es serwis ktorzy pomagaja mi w prywatnych wiadomosciach. 
                                 
                                                                
                                
                                                             | 
                            |||
| 
                                
                                
                                 | 
                            ||||
| 
                            	
                            	
                                	 
                                	                                	konto usunięte
                                	                                	                               
                                 | 
                            
                            	                                 
                                     Szkoda że ukrywają się ze swoją wiedzą. Forum chyba po to jest aby się nią dzielić. Ameno rozumiem bo jest chwilowo na aucie, ale administrator forum?
                                 
                                                                
                                
                                                             | 
                            |||
| 
                                
                                
                                 | 
                            ||||
| 
                            	
                            	
                                	 
                                	                                	kamilsyga19
                                	                                	                               
                                 | 
                            
                            	                                 
                                     Ameno ma bana, jego wiedza bardzo mi pomogła. ES serwis również dodał coś od siebie. Wykres jest płaski teraz. Zobaczymy za kilka dni.
                                 
                                                                
                                
                                                             | 
                            |||
| 
                                
                                
                                 | 
                            ||||
| 
                            	
                            	
                                	 
                                	                                	mamut
                                	                                	                               
                                 | 
                            
                            	                                 
                                     Masz pompę za 4D która podaje jednocześnie na grzejniki z termostatami i podłogówkę sterowaną salusem z zaworem termostatycznym mieszającym, który kręci własną pompą. Jest tam trochę niespodzianek. 
                                                                
                                
                                                            Po zjechaniu do 40 "nerwowość/skoki" układu spadła, ale gdy przyjdą większe mrozy, to 40 na grzejniki może okazać się za mało. Zauważ, że uskok na powrocie i zalewanie pieca zimną wodą niestety pozostało. Ja bym się na tym skupił i spróbował namierzyć czym jest to spowodowane. Strzelam, że to grzejniki.  | 
                            |||
| 
                                
                                
                                 | 
                            ||||
| 
                            	
                            	
                                	 
                                	                                	kamilsyga19
                                	                                	                               
                                 | 
                            
                            	                                 
                                     Na 4D 40st. ustawiałem już dużo wcześniej a nie zmieniało to nic. Zmieniłem czas podtrzymania, podanie i czas przerwy. Czas reakcji na 4D i wzmocnienie.  
                                                                
                                
                                                            Na dniach będę dzwonił do instalatora, żeby mi to poprawił. dodane 2016-12-14 22:47Zawór 4D do wywalenie całkowicie czy 3D trzeba montować? Na grzejnikach mam termostaty a na podłogówce siłowniki na każdą pentle ze sterowaniem termostatem LCD w pokojach. O źle wpiętej podłogówce to już wiem, temat wraca jak bumerang.  | 
                            |||
| 
                                
                                
                                 | 
                            ||||
| 
                            	
                            	
                                	 
                                	                                	gregor40
                                	                                	                               
                                 | 
                            
                            	                                 
                                     Kolejne nowe wynalazki, a efekt jest właśnie taki, czyli duże spalanie.Ja mam 4D i tylko nim reguluję temp w domu. Generalnie 2 pozycje nastawy przez okres zimowy.Zasilanie podłogówki z powrotu grzejników.Dom 200 M , spalanie około 15 kg miału, CWU w grawitacji ,czyli ciągle zasilane, pompa cyrkulacyjna ciepłej wody również w akcji w ciągu dnia, aby woda w kranach była szybko ciepła. Ekonomia to PROSTOTA instalacji! 
                                 
                                                                
                                
                                                             | 
                            |||
| 
                                
                                
                                 | 
                            ||||
| 
                            	
                            	
                                	 
                                	                                	kubanos
                                	                                	                               
                                 | 
                            
                            	                                 gregor40 napisał » 2016-12-14 23:17  pompa cyrkulacyjna ciepłej wody również w akcji w ciągu dnia, aby woda w kranach była szybko ciepła. Ekonomia to PROSTOTA instalacji!  Czy praca pompy cyrkulacyjnej to jest EKONOMIA? Raczej NIE - prostota jak najbardziej ale wpływa niestety na wyższe spalanie... to jest WYGODA.  | 
                            |||
| 
                                
                                
                                 | 
                            ||||
| 
                            	
                            	
                                	 
                                	                                	tomi_bart
                                	                                	                               
                                 | 
                            
                            	                                 
                                     Masz coś nie tak z czujnikami. Dlaczego temp. zewnętrzną pokazuje Ci ponad 30 st.? Czy na pewno prawidłowe masz ustawione parametry zaworu 4D? On pracuje jak szalony i nie wie czego chce. W ust. zaawansowanych 4D  powinny być wpisane parametry z zaworu. Przy takim schemacie instalacji powinno być wstawiona pompa CUW jako zabezpieczenie powrotu. A tak nawiasem mówiąc nie piszcie głupot że instalacja skopana, bo jest całkiem normalna.
                                 
                                                                
                                
                                                             | 
                            |||
| 
                                
                                
                                 | 
                            ||||
| 
                            	
                            	
                                	 
                                	                                	Hajtaler
                                	                                	                               
                                 | 
                            
                            	                                 
                                     Akurat czujnik temp zewnętrznej jest najważniejszy w tej chwili.. 
                                                                
                                
                                                            Pompa CWU jest ustawiona jako ochrona powrotu. Źle jest wpiety czujnik temperatury powrotu ale autor o tym wie. A jeśli twierdzisz że instalacja jest poprawnie wykonana to szkoda gadać...  | 
                            |||
| 
                                
                                
                                 | 
                            ||||
| 
                            	
                            	
                                	 
                                	                                	DKo70
                                	                                	                               
                                 | 
                            
                            	                                 
                                     A takie szybkie pytanko. 
                                                                
                                
                                                            Czy zawór 4D musi być wywalony a nie może być otwarty na maxa?  | 
                            |||
| Pierwsza stronaPoprzednia strona1 / 3Następna stronaOstatnia strona | ||||