wojtekbizon
|
Witam mam pytanie używam Bruli v3.5 i mam pytanie odnośnie obwodu c.o. 2. Czujnik temperatury c.o 1 i obwód 1 zainstalowany mam do ogrzewania hali za pomocą dodatkowych grzejników natomiast obwód c.o.2 wykorzystuje do zasilania nagrzewnic wodno-powietrznych w tej samej hali problem polega na tym ze mam tam zainstalowany tylko jeden czujnik temp. który pokazuje mi temp zmierzona c.o 1 i chciał bym aby jeden czujnik podłączyć pod dwa różne wejścia (T1 i T2) aby temperatura sterowała pompami dwóch układów i mam pytanie czy można zmostkować wejście na płycie t1 i t2 ?
|
|||
|
||||
konto usunięte
|
Czujnik dla obwodu CO1 podłączasz do styku w sterowniku oznaczonego jako T.WEW , dla obwodu CO2 czujnik temp wew podłączasz pod styk T2 ,
Jeśli podłączysz czujnik pod T2 , pokaże CI temp wewnętrzną tego obwodu , oczywiście typ obwodu musisz wybrać z regulatorem pokojowym |
|||
|
||||
wojtekbizon
|
tak to juz wiem, tylko nie mam fizycznej mozliwosci zalozyc drugiego czujnika (nie mam jak zalozyc dodatkowego przewodu) a dwa obwody nagrzewaja jedna hale i poprosu chce jednym czujnikiem sterowac dwoma obwodami, bo i tak ogrzewaja ta sama hale.
dodane 2016-11-27 12:17 Grisza napisał » 2016-11-27 12:05 Czujników raczej nie da rady zmostkować, ale niech się jeszcze ktoś z ES wypowie. Mam natomiast inną propozycję, skoro wody c.o.1 i c.o. 2 mają być sterowane z tego samego czujnika to może zmostkować pompy, i dać obydwie pod wyjście prądowe pompy c.o.1. No chyba że chcesz aby pompy pracowały niezależnie i miały inne nastawy zał/wył, histereza itd..., wtedy bez drugiego czujnika chyba się nie obędzie. Dokładnie o to mi chodziło hale mam ocieplona 20cm styropianu i 15 wełny grzejniki bez problemu utrzymują żądaną temperaturę natomiast problemy zaczynają się kiedy przez weekend jest temp obniżona i w poniedziałek temp ma problem podnieść się na żądaną wartość wtedy do 14stopni wstępnie nagrzewają nagrzewnicę po czym gasną i grzejniki utrzymują 17 stopni. |
|||
|
||||
gmaj22
|
Skoro oba układy ogrzewają jedną halę, to można tak zaprogramować pompy, aby jedna chodziła stale bez udziału czujnika, druga zaś włączała się wg programatora i czujnika. Problem pojawia się, gdy każdy układ ogrzewa np. inną część hali. Ale tu szukał bym rozwiązania zasilania dwóch pomp z jednego wyjścia napięciowego. Sprawdzić dobrze obciążenia, żeby nie uwalić wyjścia.
|
|||
|
||||
wojtekbizon
|
gmaj22 napisał » 2016-11-27 12:19 Skoro oba układy ogrzewają jedną halę, to można tak zaprogramować pompy, aby jedna chodziła stale bez udziału czujnika, druga zaś włączała się wg programatora i czujnika. Problem pojawia się, gdy każdy układ ogrzewa np. inną część hali. Ale tu szukał bym rozwiązania zasilania dwóch pomp z jednego wyjścia napięciowego. Sprawdzić dobrze obciążenia, żeby nie uwalić wyjścia. Gdyby jedna miała chodzic bez przerwy to jaki miał by być sens zakupu bruli? Taniej było by kupić wtyczkę z kablem. I 15 ton węgla więcej żeby przez weekend nagrzewac bez sensu halę |
|||
|
||||
konto usunięte
|
Skoro nie masz możliwości zainstalowania T2 , tak jak pisał grisza możesz dwie pompy podłączyć pod obwód CO1 , jeśli boisz sie o uwalenie wyjścia sterownika , można użyć stycznik , sterownik załącza stycznik , przez stycznik puszczasz napięcie załączające pompy .
Możesz także skorzystać z programatorów tygodniowych , a nie regulatorów pokojowych |
|||
|
||||
wojtekbizon
|
Też nie wchodzi w grę bo zima jest różna i czasem mamy w grudniu 12 a czasem -12 a przy moim spalaniu czujniki muszą działać może któryś z konstruktorów bruli się wypowie
|
|||
|
||||
konto usunięte
|
A pozostaje ci jeszcze opcja dokupić radio do sterownika i czujniki bezprzewodowe
dodane 2016-11-27 12:34Radio 69zł , czujniki chyba te zewnętrzne tez można użyć jako wewnętrzne to sa po 69 , jeśli nie można ich użyć dedykowane do wewnątrz sa po 169zł Dopytaj dokładnie techników z ES |
|||
|
||||
wojtekbizon
|
A jaki to ma zasięg? Faktycznie bdb pomysł do kotłowni mam około 30 metrów i 3 ściany 30cm
|
|||
|
||||
konto usunięte
|
Spokojnie da radę ale dla pewności napisz do mnich to technik z ES , on Ci wszystko wytłumaczy
|
|||
|
||||
wojtekbizon
|
Super dziękuje za rozwiązanie problemu. W domu mam starego bruli i całkowicie zapomniałem że w nowym mam radio.
|
|||
|
||||
konto usunięte
|
Z tą odległością i tymi ścianami upewnij sie pytając chłopaków z ES , nie chciałbym Cie wprowadzić w błąd bo pewności nie mam co będzie z zasięgiem
dodane 2016-11-27 12:43Duże znaczenie ma z czego masz ściany , sąsiad ma z pustaka żużlowego z duża ilością żelaza , nic mu w domu nie działa drogą radiową , wifi , komórki ,itp z wszystkim ma problem |
|||
|
||||
pablo
|
Ameno25:masz 100% racji potwierdzam to ,żelbet i pustak żuzlowy masakruja zasięg.
|
|||
|
||||
karoka65
|
wojtekbizon napisał » 2016-11-27 12:29 Też nie wchodzi w grę bo zima jest różna i czasem mamy w grudniu 12 a czasem -12 a przy moim spalaniu czujniki muszą działać może któryś z konstruktorów bruli się wypowie wojtekbizon napisał » 2016-11-27 12:29 Też nie wchodzi w grę bo zima jest różna i czasem mamy w grudniu 12 a czasem -12 a przy moim spalaniu czujniki muszą działać może któryś z konstruktorów bruli się wypowie Technikiem ES to ja nie jestem ale używam radia prawie od roku. W moim kotle sterownik jest zamontowany w "kieszeni" za zasobnikiem węgla, także antenka jest schowana całkowicie za zasobnikiem. Najdalsza głowica radiowa i czujnik sa oddalone około 13 do 14 od tej antenki i zasięg jaki widzę to ponad 90%, antena za zasobnikiem jak pisałem i trzy ściany. Baterii od grudnia zeszłego roku nie wymieniałem jeszcze w najstarszych kompletach ale nie wkładać tych po 60 czy 80 groszy Włożyłem takie bo były pod ręką do następnych 4 głowic dołożonych w kwietniu i początkiem lipca już były na zdechnięciu |
|||