Od poniedziałku (14.04.2025r) planowane są prace przy usłudze Zdalnego dostępu dla sterowników 3.5/4.0.
W poniedziałek mogą wystąpić chwilowe przerwy w dostępie do usługi.
Dane archiwalne (wykresy i statystyki) będą uzupełniane na bieżąco - może to potrwać dłuższy czas.

Wyniki wyszukiwania

posty użytkownika 
2021-02-02 13:16 Temat: eCoal.pl » OEP 25Kw
  krzzab Posty:
Zwracam się z prośbą o informację co można zrobić aby z palnika nie spadał opał nie spalony.
Nadmienię że moim zdaniem nie pali -palnik z przodu.
Od tyłu proces spalania jest normalny tzn dopala ładnie są języki ognia popiół drobny jak z papierosa, a z przodu palnika węgiel rozżarzony ale nie dopalony brak języków ognia i taki spada do popielnika.
Rozbierałem palnik czyściłem poskładałem i dalej to samo.
Zakleiłem cały rząd otworów dolnych po stronie gdzie dobrze spala w celu zwiększenia ilości powietrza na pozostałą część i dalej nic. Dorobiłem blaszkę aby ukierunkować nadmuch w stronę komory spalania i to samo.
Czytałem we wcześniejszych postach o podobnych sytuacjach ale rozwiązania nie znalazłem.
Proszę o pomoc
2019-10-05 18:32 Temat: eCoal.pl » Potrzebuje pomocy w ustawieniach.
  Charmed Posty:

Bardzo proszę o pomoc dotyczącą pracy OEP. Czy ktoś mógłby mi odpowiedzieć na kilka pytań? Mieszkam sama z mamą i nie mam w okolicy nikogo kto by się na takim piecu znał...Instalator z firmy Ogniwo przyjechał na moją prośbę i wbił ustawienia do ecoala, ale wczoraj paliłam po raz pierwszy i nie jest tak różowo.
1. Sterownik mam podpięty do internetu, dodałam uprawnienia , ale nie mam możliwości nic zmienić przez internet. Dlaczego? Poza tym na komórce moge sie zalogować a na stacjonarnym komputerze już nie! 
2. Nie moge wejsc w sterowniku w czas pracy podajnika. A robie jak w instrukcji czyli przytrzymac strzalke w bok.
3. Mam niedopalony ekogroszek - palę teraz groszkiem PIEKLORZ o wartości opałowej 26/27 KJ - podawanie mam ustawione 5 sek. Jak zrobilam korekte dmuchawy na +2 zaczely sie pojawiac spieki. Mam też odsiew = miał z retopala Piasta , czy ustawienia na miał będę musiała zmieniać?
4. Dlaczego nie dogrzewa mi CWU? Nie mam ustawionego priorytetu CWU, a wody nie zagrzało mi do ustalonej nawet po 6 godzinach! Czy to ma cos wspolnego z ustawieniem pompy mieszajacej? Moze powinna byc jako cyrkulacyjna ustawiona?
5. Rozpalanie kotła trwa około godziny zanim osiągnie zadane 50 stopni i podajnik pracował prawie 20 minut! Potem w 6 godzin podajnik pracował 24 minuty .. czy to nie trochę dużo? 
6. Czy temperatura podajnika podczas przestoju dochodząca do 52stopni jest ok?
7. Posiadam zamontowany czujnik wewnetrzny, ale nie ustawiałam pod niego pracy pieca, czy warto to zrobić?
Moj sterownik to S W dom https://esterownik.pl/device/20108
Najszczęśliwsza bym była gdyby ktoś mieszkał w okolicy Strzyżowa na Podkarpaciu i mógł mnie poinstruować ale za jakąkolwiek poradę będę dozgonnie wdzięczna.
Pomóżcie kobitce w potrzebie!
2021-02-03 21:38 Temat: eCoal.pl v3.5 » Opał na sezon 2020/2021 r , czyli co polecacie i czym najlepiej palić ?
  slaw007 Posty:
Wg statystyk właśnie palę swoją 50 tonę w OEP od 2013 roku. Tą toną okazało się Varmo, które generuje fajne spieki żużlowe. Nigdy z wcześniejszymi tonami opału tego nie miałem.
Obecnie chyba udało mi się znaleźć kompromis pomiędzy wielkością spieku, a czarnością kotła w środku. Z zakupionej 1 tony Varmo zostało mi jeszcze 450kg, to jakieś 2 tygodnie. Potem wracam do mojego "ruska".
Tak przy okazji w tej cenie co kupiłem Varmo 1030zł za tonę, to średnio opłaca. Uwzględniając jego kaloryczność w takich samych pieniądzach wytworzymy kWh z gazu bez dosypywania węgla, wybieraniu popiołu i czyszczenia kotła.

2019-10-05 23:18 Temat: eCoal.pl v3.5 » Problem z eko wesoła
  leON22 Posty:
halo , jest też opcja RCK Darco montowana do wyczystki , jak poprawnie zamontowana to powinna spełniać swoje zadanie Sam kiedyś o niej myślałem , osobiście i własnoręcznie zamontowałem "klapkę" przepustnicę ,RCK jak zwał tak zwał w dmuchawie mojego OEP . Najważniejsze , że działa i mogę palić nawet Varmo na grzanie samego CWU latem
2020-01-07 14:56 Temat: eSterownik.pl » KIlka pytań odnośnie "pogodówki" w retortowym e.coal i trybu "grupowy" .
  Sa1666 Posty:
halo napisał » 2020-01-06 23:44
marco zmniejsz zadaną kotła bo w OEPM który nigdy nie powinien trawić do produkcji ,to dla ciebie jedyny ratunek ,ja mam 42C za długo paliłem zwykłym tzw.kopciuchem odpalanym od góry 15 lat  nie było więcej niż 50 C i nic się nie działo


Kolega halo miał kopciucha,teraz ma kocioł OEP 4 klasy a wypowiada się na temat OEPM 5 klasy którego nigdy nie miał i na nim nie pracował. 
Brawo! 
Odstępując od tego czy kocioł jest dobry czy też nie...kolego HALO. puknij się w głowę i przestań doradzać innym. Nie daj Boże jeżeli ktoś Cię posłucha i wprowadzi takie ustawienie. Rozumiem że na własny koszt wtedy pospawasz komuś kocioł ew wymienisz na inny ? 
Masz się za fachoFFca ale po twoich wypowiedziach mogę stwierdzić jedynie że jesteś niedorozwiniętym człowiekiem któremu brak miłości. 
Znajdź w swym sercu Boga i przestań bredzić. 
Pozdrawiam serdecznie

2021-02-05 10:11 Temat: eCoal.pl v3.5 » Czy ktoś próbował zmienić palnik w eMce na inny?
  leON22 Posty:
Napewno jest możliwość montażu palnika małego Batorego lub Ekoenergii po małych przeróbkach, było o tym już na forum. Co do najnowszego palnika OEP+ to raczej pytanie do źródła tzn. producenta Ogniwa B  
2020-01-06 19:17 Temat: eSterownik.pl » KIlka pytań odnośnie "pogodówki" w retortowym e.coal i trybu "grupowy" .
  leON22 Posty:
Analogicznie do krzywej grzania za zaworem 4D , kiedyś Piotr @Ameno25( na początku mojej przygody z krzywymi grzewczymi i moim OEP ) narysował mi prosty wykres zależności temp. dużo mi to rozjaśniło w głowie , może Tobie też narysuje i tu wrzuci Chyba w starszych sterach. ten wykres można było podejrzeć w ustawieniach po zadaniu odpowiednich temp.początkowej i końcowej
dodane 2020-01-06 19:17PS. W/g mnie im się więcej grzebie , tym się bardziej je.... Zostaw jak jest, jak będzie naprawdę zimno, wtedy się dowiesz , czy to jest potrzebne . Zawsze możesz podnieść temp.zadaną kotła z palucha , zawór zawsze będzie pilnował temp.za ... jedynie ten nieszczęsny powrót . Pogadaj ze swoim instalatorem , co myśli o zamontowaniu dodatkowej pompy mieszającej na powrocie za zaworem 4D
2019-10-08 15:21 Temat: eCoal.pl v3.5 » Problem z palnikiem i ślimakiem
  leON22 Posty:
W 2016r nie było to montowane w OEP, teraz to standard Widocznie coś jest na rzeczy, u mnie po pierwszym sezonie bez zamontowanego dosuszania zardzewiał zasobnik, wymieniony na gwarancji obecnie zero śladów rudej  
2019-10-11 10:10 Temat: eCoal.pl » Instalacja fotowoltaiczna w zastępstwie kotła
  Novi Posty:
Nie odświeżyłem przeglądarki, nie zauważyłem nowych wpisów. 


Moim zdaniem klima spoko. LATEM jeszcze się przydać może. Komfort słaby w przejściowych ale akceptowalny. A docelowo pc, Natomiast kospel tani na starcie ale szarpnie po kieszeni mocno w sezonie mimo pv. Trzeba by było jeszcze zwiększyć moc pv.

Jak nie ma kasy na pv i pc to zrobiłbym to w kolejności etapami skoro wciąż działa OEP

pv - klima - pc
lub 
pv - grzałka - pc
zależy ile będzie zostawało kWh i jak z  kasą na danym etapie.
2019-10-11 10:32 Temat: Defro Smart II » Stan podajnika po 3 latach
  leON22 Posty:
Jak na Defro "mercedesa" wśród kotłów, to dla mnie masakra  W moim OEP bez zmian
Brak aktualności spełniających wpisane kryteria.
Brak pytań w FAQ spełniających wpisane kryteria.
Brak urządzeń spełniających wpisane kryteria.
Brak użytkowników spełniających wpisane kryteria.