Wyniki wyszukiwania
| posty użytkownika | ||||
|
|
||||
|
andgro
|
Jeżeli nie robi spieków to zwiększ nadmuch. Ustawiłeś 8/12. Zwiększ na jednej i na drugiej mocy o 2-3%. Jeżeli wypala węgiel to dodaj dodatkowe powtórzenie. Z histogramu wychodzi ze moc min za słabo dmucha. Zrób porządek z czujnikami lub wyjaśnij dla czego masz powrót dużo cieplejszy od zasilania. Ustawienia podtrzymania możesz zostawic w spokoju.
dodane 2017-12-18 22:21Jestem pewien na 99 % że masz zamienione czujniki CO i powrotu. Jeżeli tego nie poprawisz to wszelkie dalsze ustawienia nie maja sensu. (Chyba że czujniki są źle skalibrowane. Musisz je skalibrować) |
|||
|
|
||||
|
andgro
|
kruche nie są straszne - możemy je dopalic. gorzej jak pojawią sie szkliste, twarde i zalepiające palnik - wtedy zmniejszamy nadmuch
dodane 2017-12-20 23:45a co do ilości spalanego wegla to masz racje ze kocioł pali te ilości tylko ze w trybie ciągłym. a jachce ustawic twoj piec by wykres spalin wygladal tak jak u mnie dobra piła ![]() jeżeli do tego dojdziemy to nastepnym krokiem bedzie temp w pokojach. jako ze nie masz termostatów bedziemy sterowac pompą CO ale to pózniej dodane 2017-12-20 23:48i na szybko widze ze możemy zwiekszyc nadmuch (na podstawie histogramu) ale poczekajmy jeszcze chwile zobaczysz co tam na palniku i wtedy zdecydujemy |
|||
|
|
||||
|
slaw007
|
Kocioł dobrze radził sobie z utrzymaniem temperatury nocą. Mogłeś też zostawić podawanie, a zejść z obrotów z wentylatora. Histogram wskazywał chyba ciut za duży nadmuch, choć te wykresy są tylko orientacyjne. W domku już pewnie cieplej? |
|||
|
|
||||
|
leON22
|
Wszystko Ok ale histogram to nie wyrocznia , patrz lepiej na to co na palniku i w popielniku
![]() PS. Na chłopski rozum jakby wysoki niebieski słupek na wykresie mocy min był po jego lewej stronie ( zbyt intensywne spalanie - przyczyna : za dużo wiatru albo opału ) , a po prawej odwrotnie . To samo dotyczy wykresu mocy max
|
|||
|
|
||||
|
DawidGronclo
|
Dzięki za podpowiedź. A co w sytuacji, kiedy kocioł będzie miał większe zapotrzebowanie na moc? Bo w tej chwili będzie max 12 kW.
I jak się czyta ten histogram mocy? |
|||
|
|
||||
|
krolikkuba
|
leON22
![]() histogram dla mocy min już wygląda ładnie, teraz tylko zajmę się max. |
|||
|
|
||||
|
krolikkuba
|
Z.seczkowski dziękuję za uwagę, zmieniłem temp na 40st. Teraz walczę w z kalafiorami na palniku, zmniejszam po 2% nadmuch. Za dobę zobaczę co z tego wyjdzie. Czy ktoś może rzucić okien na mój histogram? są jakieś wskazówki jak go czytać? |
|||
|
|
||||
|
leON22
|
Tak bardzo się tym nie podniecaj , histogram to nie wyrocznia , zmienia się co cykl
Patrz lepiej na to co na palniku i w popielniku
|
|||
|
|
||||
|
leON22
|
Czyli znowu Bingo z tym czujnikiem temp. kotła
Co do mniejszej Histerezy, to kociołek będzie stabilniej pracował, osobiście dałabym na 0 albo 0,2st. Dołuż jeszcze jedno podanie na mocy 12kW I zwiększ dmuchawę dla 16kw na 39%, bo wedlug wykresów Histogramu jeszcze za słabo dmuchasz 😉dodane 2019-12-05 16:37PS. Może spróbuj spalania na mniejszych mocach 8/12kw po 5 podań dmuchawa 36/38%
|
|||
|
|
||||
|
berni641
|
Witam,
w apce na Androida e-coal nie mogę zobaczyć histogramu grupowego, pomimo, że jest zakładka. Jest tak, czy być może mam za starą wersję Andka - 4.3.? pozdrawiam
|
|||
Brak aktualności spełniających wpisane kryteria.
Brak pytań w FAQ spełniających wpisane kryteria.
Brak urządzeń spełniających wpisane kryteria.
Brak użytkowników spełniających wpisane kryteria.
dobra piła 
