bodziasty
|
wyślij mi ten filmik na WhatsApp-a - numer masz na priv
|
|||
|
||||
meg9219
|
Witam, proszę o pomoc. Jestem posiadaczką kotła OEP 25kw i mam problem z dużym spalaniem (opierając się na opiniach innych użytkowników tego kotła, jak i sąsiadów posiadających kotły na ekogroszek). W tej chwili udało mi się zejść do spalania 30kg/dobę, nieważne czy byłoby na zewnątrz 0 czy 10 stopni. Kocioł ogrzewa stary dom w 1/5 ocieplony, z nową dachówką o powierzchni (parter) 120 m2 i poddaszem nieużytkowym (jesteśmy w trakcie adaptacji połowy poddasza (powierzchnia ok. 55m2) - poddasze na chwilę obecną jest ocieplone i oddzielone od parteru, ale nie jest grzane). Kotłownia znajduje się w budynku gospodarczym nieocieplonym, w którym na kocioł i opał wydzieliliśmy ok. 15m2 - pomieszczenie nie wysokie w najwyższym punkcie 2,2 m. Do domu prowadzi rura preizolowana miedziana zakopana na 1m głębokości (strata ciepła obecnie wynosi ok 1-2 stopnie). W domu posiadamy 12 grzejników i w kotłowni jeden, który obecnie jest zakręcony (gdy był odkręcony zauważyliśmy, że powroty w grzejnikach oddalonych najbardziej od kotła były zimne, tak jak by kocioł robił sobie w kotłowni z grzejnikiem krótki obieg). Bojler na wodę mamy w domu, zawór na nim jest lekko odkręcony. Przy kotle zamontowany jest zawór mieszający trójdrożny ustawiony, że 30% idzie na dom. Palę obecnie w trybie grupowym, gdyż na nim najlepiej mi się udało zejść ze spalaniem (przy automatycznym ecoal palił mi 50kg - nie potrafiłam go ustawić). Opał jakiego używamy to ekogroszek kamienny o kaloryczności 28kj (na palniku robią się spieki, ale węgiel się dopala). Bardzo proszę o opinię, gdzie robię źle. Kocioł: https://esterownik.pl/device/15485
dodane 2017-11-28 09:11Zdjęcia palnika: dodane 2017-11-28 09:12Zdjęcia podłączenia kotła: |
|||
|
||||
Lebron
|
Witam,
Jestem nowym użytkownikiem kotła, mam problem ze spalaniem. Średnie spalanie na dzień wynosi ok. 40 kg. Drugi problem to wentylator, czy to że cały czas chodzi tonie problem ?? Podaje moje parametry: CO: 45,1 45 KC CW: 42,9 43 N Tem. Wew 21,7 Powrót. 40,7 T. pod 32,6 CP POD 4118 Typ kotła: Ogniwo Eko + Czas pracy w grzaniu: 5 sek Korekta dmuchawy w grzaniu 2% Czas postoju w podtrzymaniu : 20 min Czas pracy w podtrzymaniu: 12 s Krótka przerwa w podtrzymaniu: 20 s Ilość powtórzeń postoju podajnika 1 Moc dmuchawy 50 % Moc dmuchawy w trybie ręcznym 30 % Reg. Tem. Kotła: Prog. CO Temp. CO obniżona : 0 Czas pracy pompy: 5 min Czas postoju pompy: 30 min Tem. Zał. Pompy . 40 Typ podajnika: retorta ecool Min. Temp CO 44 Max temp CO 80 Tryb pracy p. co : cykliczna Czas pracy pompy 81 min Czas postoju popmy 1 min Podbicie temp CO przy priorytecie : 2 Temp . zał pompy : 39 C Max. Temp podajnika 90 C Czas wyrzutu paliwa 5 min |
|||
|
||||
sq9tbu
|
Pierwsze co widzę to temperatura powrotu bardzo niska. Coś mocno odbiera ciepło.
Drugie to moc dmuchawy 50% ? Trzecie pompa co pracuje cyklicznie. Lepiej by pracowala ciągle na 1 biegu. Jaka jest ustawiona temp pieca? Jak duży dom, jaki typ instalacji, jak ocieplony? |
|||
|
||||
gmaj22
|
@meg 9219
Po pierwsze: mogłaś wybrać znacznie mniejszy i znacznie lepszy kocioł. Po drugie: przy tak ustawionym 3D jak na zdjęciu, to powinno iść na dom 100% a nie 30%. Skoro za zaworem masz 45 C a na kotle 62 C, zawór jest żle zamontowany. ( do przestawienia zwierciadło) Widzę, że codziennie kilka osób pojawia się z tym problemem. Brak ochrony powrotu kotła ( proste do poprawienia) Brak zabezpieczenia kotła, a przynajmniej go nie widzę. Ocynkowane rury do c.o. to już mniejszy "grzech". |
|||
|
||||
sq9tbu
|
Ten zawór 4d to przekleństwo. Instalatorzy go montują nie wiedząc jak ma być prawidłowo i jaką funkcję ma pełnić. Gdyby się przy montażu choć chwile zastanowili nie byłoby teraz takich hocków klocków.
|
|||
|
||||
meg9219
|
Dziękuję bardzo za odpowiedź, również miałam wrażenie, że z tym zaworem 3D coś jest nie tak, lecz instalator twierdził, że wszystko jest dobrze zamontowane. Przestawienie zwierciadła polega na obrocie tej blaszki ze skalą? Czy wpłynie to na zmniejszenie różnicy między temp. kotła a powrotem? Pozdrawiam.
dodane 2017-11-28 17:23Zdjęcia zaworu z bliska: |
|||
|
||||
gmaj22
|
Proszę o zdjęcie bez pokrętła.
|
|||
|
||||
meg9219
|
||||
|
||||
gmaj22
|
tak jak przypuszczałem - jest żle. Proszę najpierw przekręcić blaszke tak aby "5" na blaszce/skali było na wycięciu na godz. siódmej. Potem załozyć pokretło i przekręcić trzpień tak, aby płaską stroną też było na wprost "5" na skali (godz. "7") Trzeba będzie pokonać opór.
dodane 2017-11-28 17:51Tylko zanim to zrobisz, trzeba się zastanowić, co lepsze? #1 Masz głowice termo na grzejnikach, ale nie masz ochrony powrotu. Zatem czy nie lepiej zostawić 3D jak jest, przenieść pompę przed zawór 3D i będziesz miała ochronę powrotu. O komfort w domu zadbają głowice. #2 Zostawiasz pompę i zawór tak, jak jest teraz , czyli obniżasz temperaturę na grzejniki, ale wtedy trzeba obrócić skalę i zwierciadło Opcja #2 jest gorsza, bo to dwa grzyby w barszcz i nie masz ochrony powrotu. Jestem ciekaw, czy i jak długo był na 0", że nie udało się uwalić pompy |
|||
|
||||
meg9219
|
||||
|
||||
gmaj22
|
Świetnie....czyli jednak opcja #2? W sumie rozsądnie, bo szkoda pompy. Gdybyś jednak zdecydowała sie na opcję #1 to trzpień i skala muszą wrócić do poprzedniej pozycji.
|
|||
|
||||
konto usunięte
|
Przy taki m ustawieniu 3d nie powinno byc ZZ na powrocie do kotła , przed powrotem z instalacji
|
|||
|
||||
gmaj22
|
Tam więcej zamieszania zrobi ten obecnie zakręcony grzejnik niż brak zaworu zwrotnego.. Dopóki jest zakręcony, to jest OK.
Po za tym nie doradcę nikomu żadnego zaworu zwrotnego na powrocie, dopóki nie mam pewności co do zabezpieczenia kotła! Całe szczęście, że tam siłownika nie było, który na dłużej zamknąłby wyjście do pompy. Nie widzę zabezpieczenia kotła, a często ludzie je mają dopiero za pompą, z któregoś pionu. |
|||
|
||||
Lebron
|
Witam,
Mimo uzyskanej temperatury zadanej, piec nie przechodzi w stan podtrzymania ani na chwile do tego wentylator cały czas pracuje. Jakaś pomoc ?? |
|||
|
||||
gmaj22
|
Retorta eCoal: tak ma być
Retorta grupowy: dopala grupę też tak ma być. Wyjaśnienie, dlaczego - patrz w instrukcji. |
|||
|
||||
maro
|
||||
|
||||
konto usunięte
|
Dzieje sie tak dlatego ze pompa CWU zmniejsza strumien wody która zasysa pompa CO za zaworem 4D , a także i zarazem obnniza temp wody w kotle .
Jeśli masz w kotle króciec do podłaczenia CWU wepnij tam obieg CWU , lub zdław pompę CWU zaworem odcinającym na powrocie |
|||
|
||||
maro
|
Zasilanie CWU mam oddzielnie podpięte tylko powroty spięte razem. Przykręcę zawór, zobaczę co to da.
Ten mój zawór 4d jak jest ustawiony tak jak na zdjęciach to jest on w pełni otwarty? |
|||
|
||||