| Forum eCoal.pl v3.5 / v4.0 Wymian czujika CW Subskrybuj | ||||
|
|
||||
|
gesy1974
|
Cześć. Po wymianie czujnika CW piec zwariował brak sterowania pompą CO zawór 4d zamyka się i nie mogę sobie poradzić z tym co się odwaliło. Stało się to zaraz po wymianie. Może ktoś coś podpowie. Boi brak mi pomysłów. Wszystkie zmiany jakie dokonałem były już na źle pracującym sterowaniu kotła dodane 2026-11-06 19:05Doszedłem do tego,że pompa CO się załącza i zawór ruszył ale dopiero po obniżeniu temperatury CW. Jest gdzieś w ustawieniach jakiś priorytet bo nie mogę tego odszukać w ustawieniach. |
|||
|
|
||||
|
rj1972
|
Priorytet CWU to tzw histereza 2 w ustawieniach CWU. Jeśli tego nie chcesz to ustaw w CWU histereza 2 na 30st.
|
|||
|
|
||||
|
gesy1974
|
ok. zmienione dzięki za podpowiedź |
|||