Wystąpił problem z dostępnością numeru Serwisu. Do czasu uruchomienia numeru głównego prosimy o kontakt pod numerem 605-780-882
Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Wymian czujika CW Subskrybuj
2026-11-06 20:05
  gesy1974 Posty: 42 Ostrzeżenie: 0
Cześć.
 Po wymianie czujnika CW piec zwariował brak sterowania pompą CO zawór 4d zamyka się i nie mogę sobie poradzić z tym co się odwaliło. Stało się to zaraz po wymianie. Może ktoś coś podpowie. Boi brak mi pomysłów. Wszystkie zmiany jakie dokonałem były już na źle pracującym sterowaniu kotła

dodane 2026-11-06 19:05Doszedłem do tego,że pompa CO się załącza i zawór  ruszył ale dopiero po obniżeniu temperatury CW. Jest gdzieś w ustawieniach jakiś priorytet bo nie mogę tego odszukać w ustawieniach.
2026-11-06 21:11
  rj1972 Posty: 1422 Ostrzeżenie: 0
Priorytet CWU  to tzw histereza 2 w ustawieniach CWU. Jeśli tego nie chcesz to ustaw w CWU histereza 2 na 30st.
2026-11-06 21:22
  gesy1974 Posty: 42 Ostrzeżenie: 0

ok. zmienione dzięki za podpowiedź
Użytkownicy online: aldona, Dario74, djcebul, jacpatron, Mitsu75, Pawel102, pawlowicz, Pello909, piterpos, sredni, uwe24, Wodek93