Witam, posiadam piec ze sterownikiem pello v4. piec pelletowy z buforem 500 litrów i zaworem 4D. 
Po ustawieniu krzywej grzewczej i aktywacji czujki pogodowej, sterownik zmienia temperaturę zadaną na kotle, zamiast temperatury za zaworem 4D. kłóci się to z posiadaniem bufora. wczoraj aktywowałem czujkę pogodową i nagle piec mi się wyłączył. 
Patrzę na ustawienia, a zamiast 75 stopni jakie były ustawione na piecu, sterownik zmienił mu na 45 i wyłączył piec. układ w takim przypadku nie ma szans się dogrzać. 
Czy można gdzieś to zmienić, żeby pogodówka regulowała temperaturę za zaworem 4D a nie temperaturę pieca ?
2026-10-12 20:04
  rj1972 Posty: 1413 Ostrzeżenie: 0
Możliwe że wybrałeś niewłasciwy regulator pogodowy. Aktywuj regulator pogodowy w obwodzie CO1,2 i ustaw krzywą grzania. Warunek konieczny to siłownik na zaworze.  Regulator dla kotła ustaw nieaktywny. 