Pawelxxx
|
Witam. Aktualizowałem oprogramowanie sterownika z 1.35 do najnowszej wersji co spowodowało ogromny problem. W piecu Ogniwo z palnikiem ECO PALNIK VIP z 2018r. palę samym owsem i potrzebuję nadmuch minimum 80% przy rozpalaniu. Niestety w najnowszej wersji limit to 60% co sprawiło, że obecnie rozpala mi 10 minut i z problemami, a poprzednio w 3 minuty miałem już tryb grzanie. Podobny temat z max temp CWU od czasu do czasu ustawiałem na 70` celem zabezpieczenia przed legionellą, a teraz zonk bo max to 60`.
Dlaczego tak utrudniono nam korzystanie z pieca i w jaki sposób mogę odzyskać możliwość podwyższenia tych wartości??
|
|||
|
|
||||
|
BRAVAMW
|
Mam to samo i dodatkowo brak możliwości zmiany okresu pracy podajnika z samego panelu na piecu ,w aplikacji jest. Dodatkowo wyłącza się wentylator po 2 min w trybie pracy Ręcznym. Jak tryb ręczny to jak załączam to ma działać non stop i jeszcze brak regulacji mocy wentylatora w trybie ręcznym. Wiem że to są zabezpieczenia żeby nie kombinować, ale to by była przydatna opcja dla masy ludzi. Tyle kasy za sterownik i takie dziwne ograniczenia.
|
|||