Wystąpił problem z dostępnością numeru Serwisu. Do czasu uruchomienia numeru głównego prosimy o kontakt pod numerem 605-780-882
Forum  Pello v3.5 / v4.0  pomoc Subskrybuj
2026-05-04 18:59
  bartek140287 Posty: 2 Ostrzeżenie: 0
dzień dobry czy ktoś może pomóc mi w ustawieniach pieca. Jaki powinien być nadmuch i inne parametry. piec wolno sie nagrzewa i ogólnie dziwnie pracuje. piec zamontowany 3 tyg temu 
2026-05-05 20:51
  MichalK1 Posty: 50 Ostrzeżenie: 0

1. Zadana kotła na 65.
2. Dmuchawa przy mocy maksymalnej daj wyjściowo na 72. 
3. Dmuchawa przy mocy minimalnej na 35. 
4. Wyłącz tryb cichy. 
5. Funkcja cwu - zewnętrzny zasobnik cwu ładowany z kotła. 
6. Histereza cwu 5 stopni jest bez sensu, daj chociaż 15. 
7. Histereza załączenia pomp obiegowych CO na 5.
8. Minimalny kąt otwarcia zaworu 4d na 0%. 
9. Była robiona kalibracja podajnika czy wpisywane wartości na pałę?


2026-05-06 10:07
  bartek140287 Posty: 2 Ostrzeżenie: 0
kalibracja podajnika była robiona wyszło 1270 g na 6 min. przestawiłem parametry zobaczymy jak teraz bedzie pracował