| Forum Pello v3.5 / v4.0 pomoc Subskrybuj | ||||
|
|
||||
|
bartek140287
|
dzień dobry czy ktoś może pomóc mi w ustawieniach pieca. Jaki powinien być nadmuch i inne parametry. piec wolno sie nagrzewa i ogólnie dziwnie pracuje. piec zamontowany 3 tyg temu
|
|||
|
|
||||
|
MichalK1
|
1. Zadana kotła na 65. 2. Dmuchawa przy mocy maksymalnej daj wyjściowo na 72. 3. Dmuchawa przy mocy minimalnej na 35. 4. Wyłącz tryb cichy. 5. Funkcja cwu - zewnętrzny zasobnik cwu ładowany z kotła. 6. Histereza cwu 5 stopni jest bez sensu, daj chociaż 15. 7. Histereza załączenia pomp obiegowych CO na 5. 8. Minimalny kąt otwarcia zaworu 4d na 0%. 9. Była robiona kalibracja podajnika czy wpisywane wartości na pałę? |
|||
|
|
||||
|
bartek140287
|
kalibracja podajnika była robiona wyszło 1270 g na 6 min. przestawiłem parametry zobaczymy jak teraz bedzie pracował
|
|||