Wystąpił problem z dostępnością numeru Serwisu. Do czasu uruchomienia numeru głównego prosimy o kontakt pod numerem 605-780-882
Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Problem z ustawieniami Subskrybuj
2026-03-18 19:06
  Wodek93 Posty: 4 Ostrzeżenie: 0
Dzień dobry ! 
Prosiłbym o pomoc i zdiagnozowanie ewentualnych błędów w ustawieniach albo rozwianiu watpliwości. Kocioł Ogniwo Eko Plus M 20 KW ( praca na trybie retorta grupowa).
Tutaj link do ustawień https://esterownik.pl/device/36144
Problem mam tego typu że przy obecnych temperaturach w dzień powiedzmy 15 stopni w nocy 0 -2 moje spalanie wynosi w graniach 23/4 kg (4 podania, na 4d ustawione 38 stopni) dom ma około 190m2 temperatura w domu 23. 
Dodam że raz udało się uzyskać wynik 18 kg/dobe ale było to przy 3 podaniach (tryb retorta grupowa) gdzie na drugi dzień juz było trochę chłodniej i miał poważne problemy aby dobić do zadanej co oczywiście odbiło się momentalnie w ilości węgla. 
Uprzedzając ewentualna krytykę kocioł mam od 2 tyg. Zasadniczo coraz bardziej zaczynam obawiać się ilości opału potrzebnego na zimę.
Co wydaje mi się najdziwniejsze wg licznika podajnika w nocy przy niższych temperaturach na 4 podaniach uzyskuje mniejsze spalanie niż w dzień przy tych około 15.
Za wszelką pomoc dziękuje.

2026-03-18 19:54
  rj1972 Posty: 1393 Ostrzeżenie: 0
Udostępnij swój sterownik jako publiczny bo go nie widać.
Trochę za słabo opisałeś ustawienia ale spróbuj najpierw pokazać sterownik. 
2026-03-18 20:17
  Wodek93 Posty: 4 Ostrzeżenie: 0
Udostępnione. 

Moje ustawienia trybu retorty grupowej
-Moc min 8kw (4podania, 35% nadmuch)
-Moc max 12 kw (4 podania 36% nadmuch) 
Histereza 0,5 stopnie
Histereza max 4stopnie
Zawór 4d 38
Cwu zadane 50 histereza 2stopnie 
Zadana kotła 63. 
2026-03-18 20:35
  rj1972 Posty: 1393 Ostrzeżenie: 0
Twoje odczucie że w dzień pali więcej wynika pewnie z trybu podtrzymania. Moim zdaniem 10 min postoju to za mało jeśli masz dobry opał. Tak ze 30 min powinno już coś pokazać innego.
Byłoby dobrze ustawić histerezę zaworu 4D na 1 st.
Dla trybu grzania ustaw 5 powtórzeń dla obu mocy. Mniej powtórzeń wcale nie oznacza mniejsze spalanie.
Dobór dmuchawy po ocenie popiołu dopalony czy nie dopalony. Jaki masz opał?
Histereza przejścia na moc max 2st.
2026-03-18 20:46
  Wodek93 Posty: 4 Ostrzeżenie: 0
Też tak myślę że ten postój jest bardzo krótki, tutaj problemem nie wiem czy nie będzie instalacja rury stalowe w piwnicy ale znowu bez przesady. 
Co do opału to przyznaje że wdepnąłem w Kazacha mała kaloryczność myślę że daje się we znaki (max23) . 
Spróbuję z tymi histeryzami. Popiół raczej bez spieków, występuje trochę "koksikow" które można zgnieść ręką. 
2026-03-18 20:53
  rj1972 Posty: 1393 Ostrzeżenie: 0
23MJ to jak palenie kartonem. W takiej stuacji lepiej zmienić zakres mocy w górę czyli 12 i 16kW. Jak masz koksiki to podnieś dmuchawę o jeden procent dla każdej mocy.
2026-03-18 20:57
  Wodek93 Posty: 4 Ostrzeżenie: 0
A jakie ilości podań proponujesz dla tych 12 i 16kw ? Mam tak niskie bo jak szedł na automacie retorta ecoal to brał 45kg / 24h. To jakie proponujesz na początek podjąć kroki poza tymi histeryzami ? Zostawiać na tych niskich mocach i zwiększyć na próbę na 5 podań. A jak nie będzie pozytywnych efektów to zmienić na te 12/16 ? 
Jak myślisz w jakich granicach powinno oscylować spalanie w takim przypadku ? Jakby wszystko było dobrze ? 
2026-03-18 21:13
  rj1972 Posty: 1393 Ostrzeżenie: 0
Dla każdej mocy jaką sobie wybierzesz startuj od 5 powtórzeń. 
Moc max możesz śmiało wybrać większą jak 20kW ale to zimom i to jako ciekawostka.
Grupowy to bardzo fajny tryb ale wymagający. 
Poczytaj o tym na forum. 
2026-03-18 21:18
  Wodek93 Posty: 4 Ostrzeżenie: 0
Dziękuję Ci bardzo za bazę informacji. Przestudiuje jeszcze forum.
Na teraz na próbę dałem 8kw na 5 podań i 36% nadmuch i 12kw 5podan nadmuch też 36 % oraz zmieniłem histeryze dla 4d o ten 1 stopień. Oby udało się uzyskać jakieś spadki spalania bo wydaje mi się że te 23/4 kg to sporo jak na taką pogodę. 
2026-03-18 21:30
  rj1972 Posty: 1393 Ostrzeżenie: 0
Obniż sobie temperaturę załączania pomp na 45st a nawet 42st. Trochę niepotrzebnie się zamyka zawór 4D podczas dogrzania CWU.
Też bym zaproponował histerezę 1 dla CWU ustawić na 0,5st. A sama temp CWU na 48st.
Histereza kotła 0st.
Wydłuż to podtrzymanie. 
Użytkownicy online: bozena, Przemo1979, Zdroje16