  Hexen84 Posty: 42 Ostrzeżenie: 0
Witam szanowne grono,

przełączyłem kocioł na LATO żeby grzał tylko CWU i średnio co godzinę podbija mi do ponad 70 stopni i włącza grzejniki żeby schłodzić kocioł, podpowie ktoś czy ustawienia są nie poprawne czy inna przyczyna, dzieje sie tak zarówno na retortowym ręcznym jak i na auto.
2026-03-10 14:47
  marena Posty: 93 Ostrzeżenie: 0
Zmniejsz temp na kotle do np 53 stopni
2026-03-10 19:10
  leON22 Posty: 6517 Ostrzeżenie: 3
Wg mnie do korekty na minus ustawienia parametrów spalania w grzaniu i podtrzymaniu . Wydłuż czas postoju podajnika w podtrzymaniu . 
2026-03-10 20:38
  Hexen84 Posty: 42 Ostrzeżenie: 0
leON22 napisał » 2026-03-10 19:10
Wg mnie do korekty na minus ustawienia parametrów spalania w grzaniu i podtrzymaniu . Wydłuż czas postoju podajnika w podtrzymaniu . 



zmieniłem na 35min, ale ogolnie nie ogarniam tego podtrzymania żeby dobrze ustawic
2026-03-10 21:43
  MateoKoc Posty: 514 Ostrzeżenie: 0
Proponuję w podtrzymaniu:
Czas pracy podajnika: 6 sek
Czas postoju podajnika: 45 min
Czas krótkiej przerwy: 36 sek
Ilość powtórzeń: 3
Moc dmuchawy: 36 %

W grzaniu podajesz w stosunku 1:2,5. To dobre przy -15 za oknem.
Teraz wystarczy 1:5 albo 1:6.