| Forum Pello v3.5 / v4.0 Ogniwo eko pellet 18kw ustawienie podajnika Subskrybuj | ||||
|
|
||||
|
Konrad5052
|
Witam Chcialbym zeby ktos rzucił fachowym okiem na ustawienia moje kotła. Zrobiłem kalibrację podajnika, wydajność sie podniosła, ale wg mnie podaje za dużo pelleto przez co palnik jest zasypany pelletem, płomień jest "schowany", zwiększyłem dmuchawe zeby poprawic warunki pracy to i tak ogień jest w takiej pozycji jak był, z tym ze wydmuchuje mi nie wypalony pelet.
|
|||
|
|
||||
|
Michal86
|
Kolego nie spodziewaj się, że przy 6kw zobaczysz płomień na 20cm. Z tego co piszesz to nie zasypywanie, a zbyt duży nadmuch. Teraz w tych vv pg siedzą jakieś inne wentylatory i nie wiem dokładnie jak to jest. Ale jeżeli masz dobry ciąg spróbuj takich ustawień...
18kw 60% 17kw 58% 16kw 56% .... Itd. .... +- 2% Ja mam stare ogniwo 18 i jeszcze płaski ruszt w VIP 20, inny wentylator itd. Ale u sąsiada który ma nowszy ogniwo 18 kompakt i skiepko z vv rusztem był ze dwa lata temu serwisant z ES i takie ustawienia zalecił. |
|||
|
|
||||
|
Konrad5052
|
Dmuchawami poradziłbym sobie, gdyby nie to ze kopczyki z pelletu powstają na palniku. Chyba ze to tak powinno wyglądać? To pierwszy sezon jak palę pelletem.
|
|||