3218
|
Witam może ktoś zerknie na ustawienie kocioł jest udostępniony kocioł dogrzewa dom,cwu,dobija do zadanej ale dosyć długo pracuję na pełnej mocy może ktoś coś podpowie podzieli się spostrzeżeniami
|
|||
|
|
||||
|
MichalK1
|
Kocioł ci pracuje na pełnej mocy bo regulator spalania masz na auto - musi skakać pomiędzy mocą max, pośrednią i min. Ma zapotrzebowanie na ciepło więc musi pracować na max. Ustaw to na PID to sobie będzie płynnie modulował. A druga sprawa to jak patrzę na ten wykres pracy to nie ma sensu przy obecnych temperaturach działać na histerezie, kocioł ci przez półtorej godziny nagrzewa pomieszczenie żeby później w godzinę się wychłodziło, głupota. Zmniejszyć moc minimalną jak najbardziej się da, zatrzymanie pomp po dogrzaniu pomieszczenia na nie i niech sobie pracuje 24/7, na pewno będzie ekonomiczniej niż to co masz obecnie + będziesz miał stałą temperaturę. Będziesz sobie tylko musiał temperaturę za zaworem dobrać taką żeby pozwoliła utrzymać stałą temperaturę w domu. |
|||
|
|
||||
|
3218
|
Ustawiłem tak jak napisałeś żeby piecyk chodził cały czas zobaczę jak to będzie wyglądać bo faktycznie przez to wyłączanie się później dobijał na największej mocy zwłaszcza jak teraz jest zimniej spalanie mi skoczyło do góry
dodane 2026-01-11 16:40Jakbyś miał jeszcze jakieś uwagi propozycję zmiany śmiało pisz będę wdzięczny za każdą radę poradę |
|||