Witam może ktoś zerknie na ustawienie kocioł jest udostępniony kocioł dogrzewa dom,cwu,dobija do zadanej ale dosyć długo pracuję na pełnej mocy może ktoś coś podpowie podzieli się spostrzeżeniami 
2026-01-11 09:56
  MichalK1 Posty: 42 Ostrzeżenie: 0

Kocioł ci pracuje na pełnej mocy bo regulator spalania masz na auto - musi skakać pomiędzy mocą max, pośrednią i min. Ma zapotrzebowanie na ciepło więc musi pracować na max. Ustaw to na PID to sobie będzie płynnie modulował. 

A druga sprawa to jak patrzę na ten wykres pracy to nie ma sensu przy obecnych temperaturach działać na histerezie, kocioł ci przez półtorej godziny nagrzewa pomieszczenie żeby później w godzinę się wychłodziło, głupota. Zmniejszyć moc minimalną jak najbardziej się da, zatrzymanie pomp po dogrzaniu pomieszczenia na nie i niech sobie pracuje 24/7, na pewno będzie ekonomiczniej niż to co masz obecnie + będziesz miał stałą temperaturę. Będziesz sobie tylko musiał temperaturę za zaworem dobrać taką żeby pozwoliła utrzymać stałą temperaturę w domu. 