| Forum Pello v3.5 / v4.0 Ustawienia Subskrybuj | ||||
|
|
||||
|
3218
|
Witam może ktoś zerknie na ustawienie kocioł jest udostępniony kocioł dogrzewa dom,cwu,dobija do zadanej ale dosyć długo pracuję na pełnej mocy może ktoś coś podpowie podzieli się spostrzeżeniami
|
|||
|
|
||||
|
MichalK1
|
Kocioł ci pracuje na pełnej mocy bo regulator spalania masz na auto - musi skakać pomiędzy mocą max, pośrednią i min. Ma zapotrzebowanie na ciepło więc musi pracować na max. Ustaw to na PID to sobie będzie płynnie modulował. A druga sprawa to jak patrzę na ten wykres pracy to nie ma sensu przy obecnych temperaturach działać na histerezie, kocioł ci przez półtorej godziny nagrzewa pomieszczenie żeby później w godzinę się wychłodziło, głupota. Zmniejszyć moc minimalną jak najbardziej się da, zatrzymanie pomp po dogrzaniu pomieszczenia na nie i niech sobie pracuje 24/7, na pewno będzie ekonomiczniej niż to co masz obecnie + będziesz miał stałą temperaturę. Będziesz sobie tylko musiał temperaturę za zaworem dobrać taką żeby pozwoliła utrzymać stałą temperaturę w domu. |
|||