Wystąpił problem z dostępnością numeru Serwisu. Do czasu uruchomienia numeru głównego prosimy o kontakt pod numerem 605-780-882
Forum  Pello v3.5 / v4.0  Pomoc w ustawieniach Ogniwo Bio Duo 20 Subskrybuj
2025-12-11 23:22
  Kruchy7 Posty: 0 Ostrzeżenie: 0
Witam, 
W listopadzie wymieniłem śmieciucha na kociol Ogniwo bio Duo 20. Zalożony bufor 500 l i bojler 300 l. Do ogrzania parter ok 160 m2 kaloryfery zeliwne i poddasze 120 m2 na rurach pex i grzejnikach purmo. Dom ocieplony styropian 5 cm. Na wszystkich grzejnkach zalożone głowice termostaryczne. Nie ma zaworu 3d/4d. Jak moge obniżyc spalanie ? Mozecie zobaczyc czy jest wszystko dobrze ustawione? Pozdrawiam 
2025-12-12 08:50
  wuwok Posty: 109 Ostrzeżenie: 0
Zakup sterownik pokojowy i grzej według niego. [dedykowany do naszego sterownika]  Dojdzie temp do zadanej w pomieszczeniu to wtedy pompa C0 się wyłączy lub obniży temp zadaną na grzejniki. I załączy, podniesie temp w pomieszczeniu gdy temp spadnie o histerezę. Dołóż zawór 3d do bufora. To też przyniesie oszczędności.
Użytkownicy online: bili, bouD3, Cichy123, els411, Marysia789, natalia-1984, Rober79, sukti, walerio1