Hej. Posiadam kocioł Ogniwo Eko plus 25kw z 2014roku. 
Mój problem polega na tym, że temperatura na kotle potrafi spaść o 14-15stopni poniżej zadanej.
Przez co kocioł będzie ja dobijać przez jakieś 2godziny żeby stanąć na jakieś 15minut, i schemat się powtarza.
Mam załozony zawór trojdrogowy z siłownikiem. Dom 160m² nie ocieplony.
Sterownik dodany do platformy. "Piotrek dom Malukie".Można podejrzeć.
Czy da się coś z tym zrobić? Czy po prostu tak ma być?
Paliwo sobianek tygrys. Piec w tym roku zamontowany.

dodane 2025-11-20 07:51
2025-11-20 15:41
  leON22 Posty: 6459 Ostrzeżenie: 3
Witam,  jak na taką powierzchnię i nie ocieplony dom, wg mnie problem tkwi w złych ustawieniach parametrów spalania . Ustaw czas podawania 7s , przerwa 30s i dmuchawa 38% . Podnieś również temp.zadaną kotła na 65st .
Nie widzę jak masz ustawiony zawór 3D , jaka temp." leci" w obieg CO1 ? Jak  sterujesz tym siłownikiem na zaworze 3D , bo ten sterownik nie ma takiej opcji ? Brak ochrony powrotu również nie pomaga w ustabilizowaniu temp. w instalacji  
2025-11-20 17:28
  PietrasV90 Posty: 7 Ostrzeżenie: 0
leON22 napisał » 2025-11-20 15:41
Witam,  jak na taką powierzchnię i nie ocieplony dom, wg mnie problem tkwi w złych ustawieniach parametrów spalania . Ustaw czas podawania 7s , przerwa 30s i dmuchawa 38% . Podnieś również temp.zadaną kotła na 65st .
Nie widzę jak masz ustawiony zawór 3D , jaka temp." leci" w obieg CO1 ? Jak  sterujesz tym siłownikiem na zaworze 3D , bo ten sterownik nie ma takiej opcji ? Brak ochrony powrotu również nie pomaga w ustabilizowaniu temp. w instalacji  



Dzięki za odpowiedź. Ustawiłem tak jak napisałeś.
Do tego sterownika jest wpięta również pompa Co. 
Ustawiam na sterowniku jaka temperatura ma iść na grzejniki. 
Aktualnie ma zadane 47stopni i on sobie sam steruje.
Jak za mało, to otwiera i analogicznie w drugie stronę. 
2025-11-20 17:59
  leON22 Posty: 6459 Ostrzeżenie: 3
Opisz dokładnie swoją instalacje , nie ustawiłeś tak jak napisałem dmuchawę masz na 35 ja napisałem 38st , zadana kotła 65st a Ty dałeś 65st na instalację  47st to masz zadaną temp.CWU , nie CO , to że masz pompę CO nie musisz pisać bo widać na zdjęciu , nie widać pompy CWU , na jakich biegach działają pompy ? Na jakiej zasadzie działa ten zawór 3D sterowany tym siłownikiem , na sterowniku nie widzę temp.zadanej za tym zaworem . Pytam bo mam nowszy sterownik , a tam wszytko widać jak na dłoni
dodane 2025-11-20 16:59Najlepiej wrzuć fotki jak się to pali , jak wygląda popiół ? Tak na marginesie to polecam lekturę instrukcji obsługi Twojego sterownika
2025-11-20 19:08
  PietrasV90 Posty: 7 Ostrzeżenie: 0
Temperatura zadana Co 65stopni. Nie ma tutaj żadnego innego ustawiania temperatury pieca.
Napisałem, że pompa Co jest wpięta w ten sterownik od zaworu mieszającego , a nie standardowo w sterownik od pieca. Temperatura cwu tez jest 47stopni. Nie zobaczysz też tej temp za zaworem..
Ten sterownik 3d właśnie on steruje ta temperatura za zaworem. Czyli ustawiam 46np i pilnuje tej temperatury.
 
Pompa cwu chodzi w automacie. A pompa CO na drugim biegu




2025-11-20 22:00
  leON22 Posty: 6459 Ostrzeżenie: 3
Tak jak myślałem masz dodatkowy sterownik do tego zaworu , pytanie jak on nim steruje , czy ma jak w oryginalnym sterowniku takie parametry jak czas reakcji , czas pełnego otwarcia zaworu i histereza ? Gdzie jest zamontowany czujnik temp. za zaworem 3D ? Możesz zmniejszyć moc dmuchawy na 37% bo trochę za ostro dmucha . Zmniejsz moc pompy CO na 1 . Czy na grzejnikach masz zamontowane zawory termostatyczne i jaką masz temp .wew. pomieszczeń ?
dodane 2025-11-20 20:57Co do skaczącej temp.kotła , w/g mnie winę za to ponosi brak załączonej ochrony powrotu . No i praca tego siłownika na zaworze mieszającym , szkoda że nie widać na schemacie kąta jego otwarcia . Zauważ na wykresie widać jak na dłoni , gdy  CWU osiągnie zadaną temp.pompa CWU się wyłącza, a wtedy temp.kotła grubo przekracza temp.zadaną 
dodane 2025-11-20 21:00Proponuję zmienić funkcję pomy CWU na CWU+miesz , podnieść temp.zadaną CWU na 50st , a kotła na 60st , to powinno ustabilizować pracę kotła
2025-11-21 08:56
  PietrasV90 Posty: 7 Ostrzeżenie: 0
Temperatura w pomieszczeniach 23stopnie. 
Niestety w domu na całej górze mam grzejniki żeliwne jeszcze bez termostatów, odkręcone na maksa.
Czas otwarcia zaworu to 120sekund. 
W sterowniku nie ma opcji ochrona powrotu.
To , że przekracza to mnie nie przeraża , chodzi o spadek tej temperatury, ale chyba tak jak piszesz to przez ten zawór. Przedstawię go na sterowanie ręczne zostawię w jednej pozycji i zobaczę czy też się tak będzie działo.

Dodaje jeszcze zdj tego sterownika.

2025-11-21 15:08
  leON22 Posty: 6459 Ostrzeżenie: 3
Nie ma typowej ochrony powrotu ale możesz to zrobić przez pompę CWU , ustawienia tak jak wyżej czyli CWU+miesz. ale temp.zadaną CWU ustaw na 58st i obserwacja .