| Forum eSterownik.pl Siłownik zaworu 4 D pokazuje ciągle 0 stopni wychylenia Subskrybuj | ||||
| Pierwsza stronaPoprzednia strona2 / 2Następna stronaOstatnia strona | ||||
|
|
||||
|
rj1972
|
I prawidłowo jest zamknięty na 0. Masz 52 st ustawioną temp powrotu i nie zostaje nic na instalację CO. Dlatego siłownik jest zamknięty bo całe ciepło przez zawór 4D jest kierowane spowrotem do kotła. LeON22 ładnie ci to opisał na czym to polega.
dodane 2025-11-16 18:23Zmieniłeś typ kotła. Teraz skontroluj pracę dmuchawy. Jak widzisz teraz ciśnie mocniej. Poczekajmy aż się to teraz wygrzeje. dodane 2025-11-16 18:44Masz 2 obiegi CO1 i CO2. Czy oba są zasilane poprzez zawór 4D? dodane 2025-11-17 09:03Po dalszej obserwacji kociołek nie do końca pracuje prawidłowo. Nie wydala na tych ustawieniach. Sugeruję zmienić na tryb retortowy ręczny, czas podawania 10s, czas postoju 35s i dmuchawa 38%. Maksymalną temperaturę zaworu 4D ustawić na 65st, obecnie jest 45st. W trybie ręcznym można podnieść temp kotla powoli do 60st. i obserwować. Zdjęcia instacji kotła wiele by wyjaśniły. |
|||