Forum  Pello v3.5  Ustawienia Subskrybuj
2025-10-16 12:54
  Artur1984 Posty: 3 Ostrzeżenie: 0
Witam, czy mógłby ktoś zerknąć w poprawność moich ustawień pieca ogniwo eko 14kw, dodam że przy obecnej pogodzie spała ok. 15 kg. na dobę. Dom stare budownictwo ok 120m2 ściany docieplone 10 cm styropianu, dach 15-25 cm wełny. Nie jest chyba źle ale myślę że można coś poprawić  
dodane 2025-10-16 10:54Dodam że mam jeszcze przewodowe czujniki temperatury wewnętrznej i zewnętrznej, instalacja z zaworem 4d ze sterowaniem elektrycznym, dwie pompy jedna na cwu druga na grzejniki, w domu są tylko grzejniki
2025-10-16 13:49
  radek-ka Posty: 194 Ostrzeżenie: 0
Strasznie często się odpala, chyba w Twoim wypadku nie sprawdza się pokojówka bo dom szybko traci te 0.5*C. Spróbowałbym pogodówkę i ciągłą pracę grzejników i zjechać z mocą palnika
2025-10-16 18:35
  Artur1984 Posty: 3 Ostrzeżenie: 0
Czyli odłączyć czujnik temperatury wewnętrznej, i ustawić dość niska temperaturę na grzejniki ale tak żeby ciągle grzało?
2025-10-16 19:02
  radek-ka Posty: 194 Ostrzeżenie: 0
Nie musisz odłączać, tylko zmienić ustawienia:

Temp. kotła daj na 70*C

Spalanie:
Moc maksymalna 10 kW
Moc pośrednia 8 kW
Moc minimalna 5 kW
Histereza zmiany mocy MIN/POŚ 5*C
Histereza zmiany mocy POŚ/MAX 7*C
Histereza załączenia kotła 10*C


Obwody CO1, CO2
Zatrzymanie palnika po dogrzaniu pomieszczenia Nie
Zatrzymanie pompy po dogrzaniu pomieszczenia Nie
Regulator pogodowy Aktywny


2025-10-16 19:30
  Artur1984 Posty: 3 Ostrzeżenie: 0
Dzięki za pomoc sprawdzę jak będzie i się odezwę 
2025-10-18 12:29
  radek-ka Posty: 194 Ostrzeżenie: 0

Jeszcze zastosuj poprawki:

Spalanie:
Moc maksymalna 8 kW
Moc pośrednia 6 kW
Moc minimalna 4 kW
Histereza zmiany mocy MIN/POŚ 8*C
Histereza zmiany mocy POŚ/MAX 10*C

Obwody CO1
Typ obwodu Pompa CO + zawór 4D + reg. pokojowy (to nie potrzebnie wczoraj zmieniłeś, a będziesz miał podgląd temp. w pokoju na wykresie)
Temperatura maksymalna 55*C (tutaj nie może być niżej niż to co chcesz uzyskać przy -10*C czyli 48*C)

Zaawansowane:
Minimalna temp. powrotu 42*C (nie potrzebnie grzeje CWU po każdym odpaleniu zużywając dodatkowo opał)
dodane 2025-10-18 10:29Masz na grzejnikach termostaty?

Obwody CO1
Histereza pracy zaworu 0*C
Temperatura wewn. komfortowa i normalna (tutaj ustaw ile chcesz mieć, bo widzę że masz w programatorze od 16:30 do 21:00 komfortową, 
to w tej chwili podniesie temp na grzejniki o 2*C, a odpowiada za to ustawienie w "Obwód CO1 - Zawór 4D -> Temperatura obniżona 2*C")


Ustaw sobie grzanie CWU jak tam pasuje, albo wróć do ochrony powrotu przez popmpe CWU, bo ochrona przez zawór 4D kręci za bardzo zaworem podczas rozpalania, można jeszcze spróbować wyłączyć ochrone powrotu i zobaczymy jak się będzie sprawować
2025-10-18 20:57
  Artur1984 Posty: 3 Ostrzeżenie: 0
Nie nie mam termostatów, spróbuję wyłączyć ochronę powrotu. Do jutra do popołudnia niemal mnie w domu dlatego też obniżyłem temperatury cwu i grzejników 
2025-10-19 16:27
  radek-ka Posty: 194 Ostrzeżenie: 0

Jeszcze nie zmieniłeś:


Obwody CO1
Histereza pracy zaworu 0*C


Ta ochrona powrotu przez zawór 4D powodóje, że nie może osiągnąć zadanej temp. na grzejniki (dużo ciepła przez to tracisz), wróć do ochrony przez CWU, ablo wyłącz całkiem, a najlepiej dołożyć pompę mieszającą na powrocie z 4D. Wiem co piszę, bo miałem to samo i przerabiałem i nie tylko ja