Wystąpił problem z dostępnością numeru Serwisu. Do czasu uruchomienia numeru głównego prosimy o kontakt pod numerem 605-780-882
Forum  Pello v3.5  Ustawienia Subskrybuj
2025-10-16 12:54
  Artur1984 Posty: 2 Ostrzeżenie: 0
Witam, czy mógłby ktoś zerknąć w poprawność moich ustawień pieca ogniwo eko 14kw, dodam że przy obecnej pogodzie spała ok. 15 kg. na dobę. Dom stare budownictwo ok 120m2 ściany docieplone 10 cm styropianu, dach 15-25 cm wełny. Nie jest chyba źle ale myślę że można coś poprawić  
dodane 2025-10-16 10:54Dodam że mam jeszcze przewodowe czujniki temperatury wewnętrznej i zewnętrznej, instalacja z zaworem 4d ze sterowaniem elektrycznym, dwie pompy jedna na cwu druga na grzejniki, w domu są tylko grzejniki
2025-10-16 13:49
  radek-ka Posty: 192 Ostrzeżenie: 0
Strasznie często się odpala, chyba w Twoim wypadku nie sprawdza się pokojówka bo dom szybko traci te 0.5*C. Spróbowałbym pogodówkę i ciągłą pracę grzejników i zjechać z mocą palnika
2025-10-16 18:35
  Artur1984 Posty: 2 Ostrzeżenie: 0
Czyli odłączyć czujnik temperatury wewnętrznej, i ustawić dość niska temperaturę na grzejniki ale tak żeby ciągle grzało?
2025-10-16 19:02
  radek-ka Posty: 192 Ostrzeżenie: 0
Nie musisz odłączać, tylko zmienić ustawienia:

Temp. kotła daj na 70*C

Spalanie:
Moc maksymalna 10 kW
Moc pośrednia 8 kW
Moc minimalna 5 kW
Histereza zmiany mocy MIN/POŚ 5*C
Histereza zmiany mocy POŚ/MAX 7*C
Histereza załączenia kotła 10*C


Obwody CO1, CO2
Zatrzymanie palnika po dogrzaniu pomieszczenia Nie
Zatrzymanie pompy po dogrzaniu pomieszczenia Nie
Regulator pogodowy Aktywny


2025-10-16 19:30
  Artur1984 Posty: 2 Ostrzeżenie: 0
Dzięki za pomoc sprawdzę jak będzie i się odezwę 
Użytkownicy online: anbialek, dzidek430, Jan46, marekw7, mariuszko2305, pstolarczyk, swacio