Forum Pello v3.5 Ustawienia Subskrybuj | ||||
|
||||
Artur1984
![]() |
Witam, czy mógłby ktoś zerknąć w poprawność moich ustawień pieca ogniwo eko 14kw, dodam że przy obecnej pogodzie spała ok. 15 kg. na dobę. Dom stare budownictwo ok 120m2 ściany docieplone 10 cm styropianu, dach 15-25 cm wełny. Nie jest chyba źle ale myślę że można coś poprawić
dodane 2025-10-16 10:54Dodam że mam jeszcze przewodowe czujniki temperatury wewnętrznej i zewnętrznej, instalacja z zaworem 4d ze sterowaniem elektrycznym, dwie pompy jedna na cwu druga na grzejniki, w domu są tylko grzejniki |
|||
|
||||
radek-ka
![]() |
Strasznie często się odpala, chyba w Twoim wypadku nie sprawdza się pokojówka bo dom szybko traci te 0.5*C. Spróbowałbym pogodówkę i ciągłą pracę grzejników i zjechać z mocą palnika
|
|||
|
||||
Artur1984
![]() |
Czyli odłączyć czujnik temperatury wewnętrznej, i ustawić dość niska temperaturę na grzejniki ale tak żeby ciągle grzało?
|
|||
|
||||
radek-ka
![]() |
Nie musisz odłączać, tylko zmienić ustawienia:
Temp. kotła daj na 70*C Spalanie: Moc maksymalna 10 kW Moc pośrednia 8 kW Moc minimalna 5 kW Histereza zmiany mocy MIN/POŚ 5*C Histereza zmiany mocy POŚ/MAX 7*C Histereza załączenia kotła 10*C Obwody CO1, CO2 Zatrzymanie palnika po dogrzaniu pomieszczenia Nie Zatrzymanie pompy po dogrzaniu pomieszczenia Nie Regulator pogodowy Aktywny |
|||
|
||||
Artur1984
![]() |
Dzięki za pomoc sprawdzę jak będzie i się odezwę
|
|||