Witam , jak w temacie mam brak reakcji pieca na zadana temperaturę wewnętrzna , najbardziej jest to odczuwalne w mroźne słoneczne dni gdyż odczyt temperatury zewnetrznej jest ponizej zera a słońce dogrzewa pokoje i jest przesadnie ciepło. Nie wiem czy to moja wina bo mam coś niewłaściwie ustawione czy ten model tak ma , piec Ogniwo Eko plus 14
dodane 2025-02-18 18:32
2025-02-18 20:21
  rj1972 Posty: 1208 Ostrzeżenie: 0
Aby ,, piec   reagował na zmianę temp zew musiałbyś w opcjach kotła aktywować regulator pogodowy. 
Jest nieaktywny i dobrze.
Oczywiście nie licz że zadziała program autolato bo do 15st na zewnątrz jeszcze daleko.
Ale chyba Tobie chodzi bardziej o reakcję regulatora pokojowego na temp zewnętrzną w oparciu o regulator pogodowy dla obwodu CO który akurat masz ustawiony jako aktywny. I dobrze.
Aby regulator pokojowy działał to musiałbyś ustawić temp obniżoną np 5st albo 2st. Obecnie jest 0st więc nic tam zadziała. 
Trochę musiałbyś popracować nad ustawieniami trybu grupowego bo przy histerezie przejścia na moc max 5st to trochę słabo działa. Ustaw np. 1.3st.
Albo wybierz inny tryb ecoal lub ręczny.
2025-02-22 08:31
  el-company Posty: 7 Ostrzeżenie: 0
Dziękuję za odpowiedź 
Użytkownicy online: DarekCiesla, MarekP, Marysia789, ozim, Przemo1979, ThwSterownik