Forum Pello v3.5 Evopell 12 KW - wykres, ustawienia Subskrybuj | ||||
|
||||
Namor
|
Cześć,
W niedzielę uruchomiłem Evopell 12KW w mieszkaniu, które przez ok 10lat było niezamieszkane. Mieszkanie ok 100mkw, same grzejniki, ocieplone styro 10cm. Od tamtego czasu zjadł już chyba z 10 worków pelletu, a temperatura w pomieszczeniach nie przekracza 18stc. Udostępniłem sterownik - mógibyście zerknąć czy wszystko jest ok? Grzejniki grzeją, instalacja to zawór 3d, dwie grupy mieszające, pompa powrotu, CW póki co niepodłączone. Nie wiem też na przykład, skąd ta przerwa 3h, w której piec cały czas grzał: dodane 2025-01-14 11:50Spalanie kotła dalej 2 worki/doba. Wczoraj był serwisant, pozmieniał ustawienia niestety nic to nie zmieniło. Macie może jakiś pomysł? |
|||
|
||||
kgas
|
Cześć, zmień sobie histerezę wyłączenia kotła na 10 stopni.
|
|||
|
||||
Namor
|
Dzięki za poradę - to może wpłynąc na spalanie? Jak dobrze rozumiem to kocioł będzie grzał do 75 przy 65 zadanej,
zanim się wyłączy |
|||
|
||||
kgas
|
Tak kocioł będzie maksymalnie grzał do 75 przy zadanej 65. Czy wpłynie na spalanie ciężko powiedzieć.
|
|||