Od poniedziałku (14.04.2025r) planowane są prace przy usłudze Zdalnego dostępu dla sterowników 3.5/4.0.
W poniedziałek mogą wystąpić chwilowe przerwy w dostępie do usługi.
Dane archiwalne (wykresy i statystyki) będą uzupełniane na bieżąco - może to potrwać dłuższy czas.
Forum  Pello v3.5  Evopell 12 KW - wykres, ustawienia Subskrybuj
2025-01-14 11:50
  Namor Posty: 1 Ostrzeżenie: 0
Cześć,
W niedzielę uruchomiłem Evopell 12KW w mieszkaniu, które przez ok 10lat było niezamieszkane. Mieszkanie ok 100mkw, same grzejniki, ocieplone styro 10cm. Od tamtego czasu zjadł już chyba z 10 worków pelletu, a temperatura w pomieszczeniach nie przekracza 18stc. Udostępniłem sterownik - mógibyście zerknąć czy wszystko jest ok? Grzejniki grzeją, instalacja to zawór 3d, dwie grupy mieszające, pompa powrotu, CW póki co niepodłączone. Nie wiem też na przykład, skąd ta przerwa 3h, w której piec cały czas grzał:

dodane 2025-01-14 11:50Spalanie kotła dalej 2 worki/doba. Wczoraj był serwisant, pozmieniał ustawienia niestety nic to nie zmieniło. Macie może jakiś pomysł?
2025-01-14 19:55
  kgas Posty: 2 Ostrzeżenie: 0
Cześć, zmień sobie histerezę wyłączenia kotła na 10 stopni.
2025-01-14 20:28
  Namor Posty: 1 Ostrzeżenie: 0
Dzięki za poradę - to może wpłynąc na spalanie? Jak dobrze rozumiem to kocioł będzie grzał do 75 przy 65 zadanej,
zanim się wyłączy
2025-01-14 21:22
  kgas Posty: 2 Ostrzeżenie: 0
Tak kocioł będzie maksymalnie grzał do 75 przy zadanej 65. Czy wpłynie na spalanie ciężko powiedzieć.
Użytkownicy online: sp3lff