  Waldek4592 Posts: 0 Ostrzeżenie: 0
Dzień dobry, dlaczego po wyłączeniu przez aplikację z trybu automatycznego w tryb ręczny nie wyłączają się pompy pomimo wystudzenia kotła tylko trzeba je wyłączać ręcznie?
2025-01-08 22:53
  Kgruszkiewicz Posts: 8 Ostrzeżenie: 0
Witam, tez tak mam. Prawdopodobnie jest to wina oprogramowania. 

2025-01-09 06:45
  rj1972 Posts: 1191 Ostrzeżenie: 0
To raczej jest bezpieczne rozwiązanie i raczej zaleta.
Z tej samej aplikacji możecie ręcznie wyłączyć pompy ale to już jest indywidualna decyzja i odpowiedzialność szczególnie robiąc to zdalnie.
Widzieliście kiedyś jak reaguje rozgrzany kocioł podczas zaniku zasilania sieciowego kiedy staną pompy?