Od poniedziałku (14.04.2025r) planowane są prace przy usłudze Zdalnego dostępu dla sterowników 3.5/4.0.
W poniedziałek mogą wystąpić chwilowe przerwy w dostępie do usługi.
Dane archiwalne (wykresy i statystyki) będą uzupełniane na bieżąco - może to potrwać dłuższy czas.
Forum  Pello v3.5  Wyłączenie trybu automatycznego w tryb ręczny Subskrybuj
2025-01-08 11:20
  Waldek4592 Posty: 0 Ostrzeżenie: 0
Dzień dobry, dlaczego po wyłączeniu przez aplikację z trybu automatycznego w tryb ręczny nie wyłączają się pompy pomimo wystudzenia kotła tylko trzeba je wyłączać ręcznie?
2025-01-08 22:53
  Kgruszkiewicz Posty: 8 Ostrzeżenie: 0
Witam, tez tak mam. Prawdopodobnie jest to wina oprogramowania. 

2025-01-09 06:45
  rj1972 Posty: 1215 Ostrzeżenie: 0
To raczej jest bezpieczne rozwiązanie i raczej zaleta.
Z tej samej aplikacji możecie ręcznie wyłączyć pompy ale to już jest indywidualna decyzja i odpowiedzialność szczególnie robiąc to zdalnie.
Widzieliście kiedyś jak reaguje rozgrzany kocioł podczas zaniku zasilania sieciowego kiedy staną pompy?

Użytkownicy online: arek, bawarek735, Iwomir, Kermit