Dzień dobry, jestem posiadaczem Defro evopell 8. Od kilku dni głowię się dlaczego nie mogę skorzystać z programatora do grzania CWU w godzinach wyznaczonych przeze mnie.
W "Tryb CWU" mam wybrany status "WYŁĄCZONE" i piec cały czas grzeje wodę w bojlerze. Mogę prosić o rade? |
|||
|
||||
rj1972
|
Prawdopodobnie masz tak wykonaną instalację że pompa CO ładuje również bojler jak podłogówkę.
Musiałbyś pokazać zdjęcia. |
|||
|
||||
bili
|
Albo pompa CWU jest ustawiona jako ochrona powrotu.
|
|||
|
||||
krawctom1
|
cześć, dzięki za posty.
Instalacja dobrze działała do momentu wymiany pompy z LFP Experia 25/40 L na LFP ePCO 25/40-70Z. Może to kwestia ustawień na sterowniku? Ochronę powrotu mam wyłączoną. |
|||